Wie genau funktioniert ein BUS.

MRT schrieb:
Hallo!

Wie genau funktioniert ein Bus? Funktioniert jeder Bus gleich, es gibt ja verschiedene.

mfg andi

Hallo,

gute Grundlagen zu Bussystemen gibt es hier:

http://de.wikipedia.org/wiki/Bus_(Datenverarbeitung)

Es gibt sehr viele Bussysteme, die Aufgrund der
entsprechenden Aufgaben sehr verschieden sind.

Z. B ist der PCI-Bus was ganz anderes als der ASi-Bus.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Für den Profibus würde ich gerne die Länge wissen. Wenn man z.B.: 2 Bussysteme hat kann man die dann auf einen zusammen legen, ich glaube nicht oder?
 
Hallo,
für Profibus, das sind aber die maximalen Längen:
Bitrate [kbit/s] maximale Länge eines Segmentes in m
9,6; 19,2; 45,45; 93,75 kbit/s 1200m
187,5 kbit/s 1000m
500 kbit/s 400m
1500 kbit/s 200 m
3000, 6000; 12000 kbit/s 100m


eine Umsetzung von Bussen ist meist möglich(ich kenne nicht alle Busse :oops: )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe auf einer anderen Seite was über den EIB-Bus gelesen. Da stand z.B.: in einem Hotel kann von der Reception aus kontrolliert werden ob das Licht aus ist oder fenster offen sind. Wird da über den Bus 0 oder 1 abgefragt sowie bei einer SPS, oder sendet der Schalter wenn er 0 oder 1 eine andere Spannung über den Bus.

mfg andi
 
Hallo,
deine Fragen werden beantwortet, wenn Du dir z.B. einen Bus selber bastellst, verbinde 2 SPS mit 2 Drähten Masse und Signalleitung, und dann sendest Du z.B. 1 langes Signal und danach eine Lücke, dann je nachdem 1 oder 0, danach wieder eine Lücke usw. das läuft in einem Zeitraster ab, zwar langsam ist aber ein Bussystem, und so vereinfacht läuft ein Bussystem, muß natürlich auch noch eine Adresse übergeben werden bei mehreren Teilnehmern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Wenn ich das richtig verstanden habe, dann nehme ich bei einer einen Ausgang zum Senden und bei der anderen einen Eingang zum Empfangen.
Ich habe zwei Cpu´s herum liegen, kann ich die auch mit BUS verbinden über die COM-Schnittstellen?

Danke.

mfg andi
 
Hallo,
wenn Du senden und empfangen willst ist auch die Masse mitzuführen, ich nehme mal an Du hast 2 200er rumliegen, da kannst natürlich super loslegen die kannst auf unterschiedliche Weise verkuppeln.
 
Hallo!

Ja ich hab 2 200. Ok ein Draht zum Senden einer zum Empfangen. Wenn ich zum Senden und Empfangen jeweils einen Ein.- und Ausgang nehmen würde, dann kenne ich mich aus. Aber so wie du meinst mit Masse, wo soll ich die anklemmen.

mfg andi
 
Hallo,
Ethernet so wie Du es kennst ja (grob gesehen) , gibt aber noch jede Menge Spielarten, es kommt eigentlich nur auf das Protokoll an.
 
Hallo MRT,

wennst 200 hast hast ja eh schon gewonnen.

Geh mal in die SW unter <Extras, Operationsassistent>, dann NETR/NETW auswählen.

Jetzt kannst zwischen den CPU's daten austauschen.

Max. zulässige Entfernungen findest im S7-200 HB.

Eine genaue Beschreibung findest du auf der 2'ten CD der SW unter:
<Anwedungsbeispiele, Tips und Tricks für die Programmierung, Kommunikation> findest du ein Beispiel "Kaskadierung von mehreren S7-200 CPU's"
Das ist doch genau das was du suchst. :D

gruss

helmut
 
Zurück
Oben