CPU geht auf stopp, wenn ich mein Programmierkabel auf dem Profibusstecker stecke.

fbeine

Level-2
Beiträge
134
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine 315er CPU und am Profibus 1 VC, 2 MCs und ein Panel.

Wenn ich mein Kabel meiner CP, ohne CP, auf den Profibusstecker stecke, um online zu gehen, geht die CPU sofort auf stopp. Laut Profibustester ist die Verdrahtung in Ordnung.

Vieleicht habt ihr ja eine Idee, woran das liegen könnte ...

Vielen Dank

Frank
 
Welche Baudrate? Welche Topologie? Wo sind welche Abschlusswiderstände?
Eventuell kommt es durch das Stecken zu einer Störung oder eventuell durch die Stichleitung. Einfach mal den Fehler-OB dafür in die SPS schieben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Laut Hardwaremanager habe ich eine Baudrate von 12mBit/s.

Die Reihenfolge der Teilnehmer :
1. Panel
2. CPU
3. MC
4. MC
5. VC

Die Abschlusswiderstände sind an den Enden (1.+5.) ein.
 
Bei 12MBaud geht nicht mit dem Standard-Kabel der CP5512.
Dafür brauchst du eine Steckleitung 6ES7901-4BD00-0XA0.

Gruß
Dieter
 
hier noch ein kleiner Zusatz

Wenn der Profibus mit 12mbit läuft sollte man Stichleitungen generell vermeiden, denn diese verursachen Reflexionen auf der Leitung die einfach ausgedrückt, die Signale so verzerren das keine ordentliche Kommunikation möglich ist. Deshalb aktive Buskabel zum anschluss des PG´s verwenden (siehe Beitrag von Blockmove) die auch noch möglichst kurz gehalten werden sollten.



Dann wirst du mit nem Standard-MPI-Kabel keine Chance haben, ist eigentlich nur für 187,5 kBits. Probier mal mit einer selbstgebastelten Profibusleitung (2 gewöhnliche Busstecker und Leitung).

das Kabel würde, je nach länge, mit ziemlicher wahrscheinlichkeit auch Störungen verursachen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das Kabel würde, je nach länge, mit ziemlicher wahrscheinlichkeit auch Störungen verursachen.

Das mag sein, andererseits soll aber auch eine generelle Mindestlänge von 0,6-1m für eine Profibusverbindung zwischen den Teilnehmern eingehalten werden, was insbesondere bei Verbindungen innerhalb des Schaltschranks oft nicht der Fall ist. Bei mir hat die selbstgefertigte Leitung mit 1,5m-2m prima funktioniert. 6ES7901-4BD00-0XA0 ist natürlich besser, aber die hat man nicht eben mal da rumliegen.:rolleyes:

MfG
 
Das mag sein, andererseits soll aber auch eine generelle Mindestlänge von 0,6-1m für eine Profibusverbindung zwischen den Teilnehmern eingehalten werden, was insbesondere bei Verbindungen innerhalb des Schaltschranks oft nicht der Fall ist. Bei mir hat die selbstgefertigte Leitung mit 1,5m-2m prima funktioniert.

da hast du recht, zwischen den Slaves wird oftmals stark am Kabel gespart.

Eine 1-2m Stichleitung wird eher unproblematisch sein, aber ich hab auch schon Leute gesehen, die ne 20m Stichleitung zum Programmieren verwenden wollten und sich dann über Störungen wunderten.
 
... aber ich hab auch schon Leute gesehen, die ne 20m Stichleitung zum Programmieren verwenden wollten und sich dann über Störungen wunderten.

..wer macht denn sowass. Heutzutage Ethernetadapter und WLAN-AP,
dann kannst sitzen wo du willst, und keiner fällt über das Kabel.

Frank
 