Profinet:Ausgänge funktionieren nicht

vladi

Level-1
Beiträge
1.024
Reaktionspunkte
135
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Profis,

S7 CPU315 2DP-PN, verbunden mit einer IM153-4; die TCP/IP Verbindung passt, die an der Anschaltung angeschlossene Eingänge(dig+analog) liefern Werte.
(Standard I/O Baugruppen)

Problem: Dig. Outputs und Analog Outputs funktionieren nicht; als Fehler gibt es die Info: "Peripheriezugrifsfehler/Parametrierfehler".

Hat Jemand eine Idee?

Gruss: V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Funktioniert

Hi,

die Lösung ist: die IM153-4 war als "shared" Variante in der HW konfiguriert;
Was auch immer der Unterschied sein sollte..
Das Modul ohne "shared" hat dann die PN I/O Ebene zum Laufen gebracht..:rolleyes:.

Komischerweise sagte die S-Hotline, dass es egal sei, ob shared oder nicht..:rolleyes:


Gruss: V.
 