Hallo zusammen,

ich habe in einem Projekt eine FDL-Verbindung zwischen einer S7-417-4 (CP443-5 Ext) und einer S7 319-3 PN/DP (CP342-5).

In der 400er AG_LSEND, AG_LRECV, in der 300er AG_SEND, AG_RECV.

Das ganze hat bisher wunderbar funktioniert. Seit gestern klappt das Senden von der 300er an die 400er nicht mehr. Umgekehrt ist alles i.O.!

AG_LRECV wechselt zwischen 8181 und 8180.
AG_SEND gibt die Nummer 8311 aus. Diese ist in der Hilfe nicht aufgeführt.
Weiß jemand, was diese Fehlermeldung bedeutet?

Danke!

Gruß
Johannes
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

ich habe in einem Projekt eine FDL-Verbindung zwischen einer S7-417-4 (CP443-5 Ext) und einer S7 319-3 PN/DP (CP342-5).

In der 400er AG_LSEND, AG_LRECV, in der 300er AG_SEND, AG_RECV.

Das ganze hat bisher wunderbar funktioniert. Seit gestern klappt das Senden von der 300er an die 400er nicht mehr. Umgekehrt ist alles i.O.!

AG_LRECV wechselt zwischen 8181 und 8180.
AG_SEND gibt die Nummer 8311 aus. Diese ist in der Hilfe nicht aufgeführt.
Weiß jemand, was diese Fehlermeldung bedeutet?


Aus der Siemens Doku:
8311: Die Zielstation ist unter der angegebenen PROFIBUS-Adresse nicht erreichbar oder der benutzte Service ist für die angegebene PROFIBUS-Adresse nicht möglich.

Link zur Doku


Wurde an der Anlage irgendetwas geändert ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siehe auch den folgenden Auszug aus der STEP 7 Hilfe für den FC5 AG_SEND (PB):

Status: 8311H

Bedeutung: Die Zielstation ist unter der angegebenen PROFIBUS-Adresse nicht erreichbar oder der benutzte Service ist für die
angegebene PROFIBUS-Adresse nicht möglich.

Gruß Kai
 

Anhänge

  • Anzeigen der Bausteine AG_SEND und AG_LSEND (PB).pdf
    10,2 KB · Aufrufe: 15
Erstmal danke für eure Hilfe!

Vor drei Wochen ist eine FDL-Verbindung durch Profinet ersetzt worden.
Das Problem besteht aber erst seit Montag. Wird wohl eher nicht damit zusammen hängen.

Werde trotzdem zur Sicherheit nochmal die Hardwarekonfig. und NetPro einspielen.
 