Profibus CP 342-5 und Teilnehmer-Ausfall

ssound1de

Level-2
Beiträge
351
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich habe in einer S7-300 mit CPU315-2DP eine CP342-5 stecken.
Daran hängen mehrere Profibus-Teilnehmer.

Ich dachte immer, wenn ein Teilnehmer ausfällt gibt es einen Diagnosealarm und ein Fehler-OB wird aufgerufen.

Aber irgendwie funktioniert das nicht. Die Bus-Fehler LED blinkt an der CP aber es wird kein OB aufgerufen (habe im Moment OB82,85,86).

Was mache ich falsch?

Danke für Eure Hilfe.
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falsch eigentlich nur, das du das Handbuch nicht gelesen hast, das ging beim ersten CP342-5 aber wahrscheinlich fast jedem so,
der CP hat seinen eigenen Makro-Kosmos, er hat sein eigenes "Prozessabbild" (FC1/2) und seine eigene Fehler-Methodik (FC3).

Kapitel 5:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1158693

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben