Hi,

ich habe zwei Arten von RS485 Netzwerken gesehen. Nehmen wir an, wir haben nur zwei Geräte.

Variante 1: A mit A, B mit B, Masse mit Masse direkt verbinden.
Variante 2: A, B und Masse mit einem richtigen Bus verbinden, d.h. Abschlusswiderstände usw.

Beides funktioniert soweit.

Welche ist besser?

Cu
Owen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beides funktioniert soweit.

Welche ist besser?
Natürlich die Variante, die der RS485-Norm entspricht und zu den verwendeten Treiberschaltungen passt:
Nur A mit A und B mit B verbinden sowie die Abschlußwiderstände.
KEINE Masse verbinden.
Schirm auf beiden Seiten mit PE verbinden ist OK, bei Leitungen > 50m gehört auf jeden Fall noch ein separater Potentialausgleich dazu.

Daß auf kurze Leitungslängen auch ein Betrieb ohne Abschlußwiderstände funktioniert ist für mich nicht "besser". Im industriellen Umfeld kann man sich auf solche Sparlösungen nicht einlassen.

Harald
 
Vielen Dank, aber ich möchte noch tiefer gehen. Ich möchte wissen warum Variante 1 auch funktioniert. Oder, unter welchen Bedingungen scheitert Variante 1? Vielleicht muss man auf Transceiver zugreifen.