Hallo an Alle, vor allem an die Jungs von Deltalogic,
ich hab hier zwei Probleme mit dem Accon NetLink Pro compacts.
Die Situation ist wie folgt: Ich habe vier von den o.g. NL in einer Anlage
verbaut, welche alle auf einem Switch zusammenlaufen und bei 4 Anlagen auf der MPI-Schnittstelle sitzen.
Nutze ich nun diese Verbindungen ist alles wunderbar, irgendwann passiert es das ein NL nicht mehr da ist, ich bekomme im Simatic Manager die Fehlermeldung "Keine Hardware" und kann auch via NL Suchen diesen Adapter nicht mehr finden. Anpingen lässt er sich, die Weboberfläche ist nicht erreichbar. Bei einem bleibt die LED BLAU und er "hängt sich einfach auf" bei einem anderen leuchten die blaue und die rote (oder organgene??) LED. Beide sind nicht erreichbar. Die zwei anderern NL haben noch nie Probleme gemacht und sind beide immer erreichbar. Sie sind alle gleich Parametriert (Abgesehen von den IP-Adressen natürlich). Wenn ich die zwei Geräte vom MPI trenne, und
wieder aufstecke funktionieren sie wieder. Der erste (der nur die blaue LED hat) steigt nur aus während man mit ihm arbeitet, der andere (mit der blauen und roten(organgen?) LED) steigt irgendwann aus, ohne aktive Verbindung.
Die zweite Sache ist nicht weniger unangenehm:
Wenn ich auf einer Anlage gearbeitet habe, und dann eine andere Anwähle (PC/PG-Schnittstelle, NL pro compact, eingenschaften, aus der liste wählen, ok, ok, ok....) dann bin ich immernoch mit der ersten Anlage verbunden (Alle Projekte waren zu, keine Onlineverbindung o.ä. mehr aktiv). Das neustarten des Simatic-Managers hilft nichts, wenn ich Windows neu starte geht es wunderbar. Es kann aber hier auch sein das es erst ist seit die SPS mit einem Passwort versehen sind (nicht um jmd. abzuhalten, sondern um genau zu erkennen das ich auf der richtigen SPS bin). Mir fällt es halt dadurch auf das ich auf eine Anlage verbinde die ich noch nicht geöffnet habe, und nicht nach dem Passwort gefragt werde, und beim Betrachten der Bausteine herrausfinde das ich noch auf der alten bin.
Ich hoffe es gibt für die Probleme schnelle und einfache Lösungen, denn die Adapter sollen für eine Fernwartung genutzt werden, und ich kann den Kunden nicht alle 10min an die Maschine jagen damit der die Adapter einmal zieht und wieder steckt, und nach jeder Maschine neustarten ist auch nicht so toll.
Grüße
Marcel
ich hab hier zwei Probleme mit dem Accon NetLink Pro compacts.
Die Situation ist wie folgt: Ich habe vier von den o.g. NL in einer Anlage
verbaut, welche alle auf einem Switch zusammenlaufen und bei 4 Anlagen auf der MPI-Schnittstelle sitzen.
Nutze ich nun diese Verbindungen ist alles wunderbar, irgendwann passiert es das ein NL nicht mehr da ist, ich bekomme im Simatic Manager die Fehlermeldung "Keine Hardware" und kann auch via NL Suchen diesen Adapter nicht mehr finden. Anpingen lässt er sich, die Weboberfläche ist nicht erreichbar. Bei einem bleibt die LED BLAU und er "hängt sich einfach auf" bei einem anderen leuchten die blaue und die rote (oder organgene??) LED. Beide sind nicht erreichbar. Die zwei anderern NL haben noch nie Probleme gemacht und sind beide immer erreichbar. Sie sind alle gleich Parametriert (Abgesehen von den IP-Adressen natürlich). Wenn ich die zwei Geräte vom MPI trenne, und
wieder aufstecke funktionieren sie wieder. Der erste (der nur die blaue LED hat) steigt nur aus während man mit ihm arbeitet, der andere (mit der blauen und roten(organgen?) LED) steigt irgendwann aus, ohne aktive Verbindung.
Die zweite Sache ist nicht weniger unangenehm:
Wenn ich auf einer Anlage gearbeitet habe, und dann eine andere Anwähle (PC/PG-Schnittstelle, NL pro compact, eingenschaften, aus der liste wählen, ok, ok, ok....) dann bin ich immernoch mit der ersten Anlage verbunden (Alle Projekte waren zu, keine Onlineverbindung o.ä. mehr aktiv). Das neustarten des Simatic-Managers hilft nichts, wenn ich Windows neu starte geht es wunderbar. Es kann aber hier auch sein das es erst ist seit die SPS mit einem Passwort versehen sind (nicht um jmd. abzuhalten, sondern um genau zu erkennen das ich auf der richtigen SPS bin). Mir fällt es halt dadurch auf das ich auf eine Anlage verbinde die ich noch nicht geöffnet habe, und nicht nach dem Passwort gefragt werde, und beim Betrachten der Bausteine herrausfinde das ich noch auf der alten bin.
Ich hoffe es gibt für die Probleme schnelle und einfache Lösungen, denn die Adapter sollen für eine Fernwartung genutzt werden, und ich kann den Kunden nicht alle 10min an die Maschine jagen damit der die Adapter einmal zieht und wieder steckt, und nach jeder Maschine neustarten ist auch nicht so toll.