hallo Leute,
Ich habe eine CPU 315-2DP und einen Motorregler als Slave.
Sobald ich die Hardware etc. übertrage bekomme ich einen SF und einen BF.
Was ich schon überprüft habe:
-PB Leitung sollte passen vom stecker her.
-Widerstände sind ein.
- CPU Adr.1 - Slave Adr.2
- vernetzt sind sie auch in der Simatic Software.
- Der Regler hat auch keine Fehler (Was auch schonmal einen BF verursacht hat)
- Die Daten vom Regler werden über PEW/PAW aufgefangen und ausgegeben.
Am Schreibtisch hatte ich das schon mal so am laufen, ohne BF.
Ich weiß grad nicht mehr weiter. Is bestimmt nur ne kleinigkeit was ich übersehe. Spielt die Leitungslänge ne Rolle? Leitung is ca. 5m sollte aber doch noch kein Problem sein.
Bin für alle Anregungen offen. Danke schonmal.