Hallo zusammen

ich habe jetzt schon einiges hier zu meinem Problem gelesn, bin aber noch nicht so richtig schlau daraus geworden...

und zwar habe ich eine CPU315-2DP mit einer CP343-1 Lean zur Kommunikation mit einem PC über Ethernet geplant. nun soll aber noch ein Siemens Sentron PAC3200 hinzugefügt werden. und so wie ich das Verstanden habe kann ich diesen ja mit Modbus/TCP auslesen und mir so das Profibus-Modul sparen. jetzt ist die Frage: Funktioniert das mit nur einer CP überhaupt? und wenn ja wie stelle ich das am besten an?
 
Hallo

was hälst Du von einem Gateway, daß mit Step7 programmiert wird und
standartmäßig Modbus spricht ?
Ankopplung an S7 über RFC 1006 oder Profibus.

Meld Dich einfach per PN bei mir.

Ing Lupo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was hälst Du von einem Gateway, daß mit Step7 programmiert wird und
standartmäßig Modbus spricht ?
Ankopplung an S7 über RFC 1006 oder Profibus.

Meld Dich einfach per PN bei mir.

Was hälst du davon deine Lösung hier im Forum zu präsentieren? Denn das ist doch eigentlich der Sinn des Ganzen hier.
Am Besten setzt du auch mal einen Link auf deine Webseite, damit man mal sehen kann für wen du hier unterschwellig Werbung machst.
 
Was hälst du davon deine Lösung hier im Forum zu präsentieren? Denn das ist doch eigentlich der Sinn des Ganzen hier.
Am Besten setzt du auch mal einen Link auf deine Webseite, damit man mal sehen kann für wen du hier unterschwellig Werbung machst.

Hat er schon mal getan, hier:

http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=354784&postcount=5


Aber ist schon irgendwie nervig, einmal in Werbung und Produktneuheiten und dann sollte es doch gut sein.
 
Ich habe absolut nichts Produktlösungen die von Herstellern hier angepriesen werden. Bei Deltalogic finde ich die Beiträge immer OK, vor allem ist da auch meistens ein Weblink zum Produkt mit bei.
Bei Lupo nervt diese Geheimniskrämerei à la Schlemihl aus der Sesamstraße "psst, ich habe da was passendes, Rest per PN".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@lupo: hört sich zwar interessant an, aber ich möchte nur wissen ob es möglich ist per modbus/tcp und gleichzeitig ethernet von einer CP343-1 lean zu kommunizieren... weil ich mir so das Profibusmodul für den Sentron sparen kann und keine zusätzliche Hardware brauche. ansonsten würde ich mir einfach das DP-Modul für den PAC3200 bestellen. kostet ja auch nicht die welt...
 
@lupo: hört sich zwar interessant an, aber ich möchte nur wissen ob es möglich ist per modbus/tcp und gleichzeitig ethernet von einer CP343-1 lean zu kommunizieren... weil ich mir so das Profibusmodul für den Sentron sparen kann und keine zusätzliche Hardware brauche. ansonsten würde ich mir einfach das DP-Modul für den PAC3200 bestellen. kostet ja auch nicht die welt...

Selbstverständlich. Du kannst mehrere TCP-Verbindungen gleichzeitig bedienen.
 
Hallo

der 343-1 lean kann nur 4 Verbindungen
halten.

Man muß prüfen wieviel Resourcen man
pro Pac 3200 braucht.

Im übrigen möchte ich die anderen
bitten sich im Sinne einer sachlich
offenen Diskussion mit Polemik zurückzuhalten.
Jeder hier äußert sich aus seinem Erfahrungsschatz
über von Ihm eingesetzt Hardware.
Der krampfhafte Versuch jedem nur
werbeinteressen zu unterstellen ist
Gift für ein offenes Forum.

Ing Lupo
 
Hallo

im Modbus Master werden Register
definiert die als Austausch - Datenbereich
dienen.

Jetzt braucht man die SS Beschreibung
des pac 3200 wo welche Messwerte
liegen. Diese findet man dann im
definierten DB wieder.

Ich schau morgen mal in der Bescreibung
nach.


Ing Lupo
 
Zuletzt bearbeitet:
Im übrigen möchte ich die anderen
bitten sich im Sinne einer sachlich
offenen Diskussion mit Polemik zurückzuhalten.
Jeder hier äußert sich aus seinem Erfahrungsschatz
über von Ihm eingesetzt Hardware.
Der krampfhafte Versuch jedem nur
werbeinteressen zu unterstellen ist
Gift für ein offenes Forum.

Ing Lupo

Ich sehe hier keine Polemik.
Schreib doch ganz einfach offen hin, dass INSEVIS hier ein intzeressantes Produkt hat und setz einen Link dazu. Ein kurzer Erfahrungsbericht dazu ist auch gern gesehen.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
der 343-1 lean kann nur 4 Verbindungen
halten.

Man muß prüfen wieviel Resourcen man
pro Pac 3200 braucht.
Ein Lean CP kann insgesamt 8 (TCP/UDP) Verbindungen.
Und ob er eine Verbindung zum PAC3200 aufbaut um damit direkt über Modbus zu kommunizieren, oder ob einer eine Verbindung zu deinem Gateway über RFC1006 aufbaut macht doch keinen Unterschied. Beides kostet eine Verbindung auf dem CP.
Das würde also erst im Bezug auf die Verbindungsanzahl sinnvoll sein, wenn er mehrere Modbus-Geräte abfragen will, und das Gateway dann als Datensammler fungiert.
Profibus will er anscheinend nicht, außerdem ist das Profibusmodul für das PAC günstiger als dein Gateway.

Wie viele Modbus Clients kann euer Gateway denn anbinden?

Es ist ja immer noch unklar welches Gerät aus eurem Produktportfolio du ihm per PN empfehlen wolltest.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

man kann dafür ein vgate von visam einsetzen
oder irgend eine CPU von Insevis.

Beim Vgate rangiert man über VB Script.

Im letzteren Fall unterstützt die Cpu
die Modbus Komandos 1..6, 15 und 16
ohne fb Aufruf . Die Daten werden
vom BS auf die angegebenen Operanden
gemappt.

Ing Lupo
 
Hallo

man kann dafür ein vgate von visam einsetzen
oder irgend eine CPU von Insevis.

Beim Vgate rangiert man über VB Script.

Im letzteren Fall unterstützt die Cpu
die Modbus Komandos 1..6, 15 und 16
ohne fb Aufruf . Die Daten werden
vom BS auf die angegebenen Operanden
gemappt.

Ing Lupo[/QUOTE

nur ganz nebenbei gesagt ist das das erste mal das du erwähnst das man auch ein vgate einsetzten könnte ...
 
was heißt profibus will ich nicht? wenn ich das mit über die CP machen kannwarum soll ich mir dann ein profibusmodul kaufen?

Ich würde es ja auch über den CP machen.
Einen Tag Entwicklungsarbeit für einen einfachen Modbus-TCP Baustein. Vorteile: a) du hast was gelernt dabei b) wenn in einem späteren Projekt wieder Modbus angebunden werden soll, ziehst du einfach den Baustein aus der Schublade.
Ich habe sowas bisher nur für die PN-CPUs programmiert. Mit einem CP wird das noch etwas einfacher, weil der TCP Verbindungsauf-/abbau vom CP übernommen wird.
Ich glaube der Lars Weiß hat hier man ein Modbus-Beispiel für die PN CPUs gepostet. Das meiste kannst du dir daraus abschauen. Ein Modbus-TCP-Client ist nicht sonderlich aufwändig.

Wenn du nicht selber programmieren willst, kannst du immer noch die Modbus-Bausteine von Siemens käuflich erwerben (glaub aber die sind nicht ganz billig). Immer noch besser als ein zusätzliches Gerät einzubauen, in das man sich auch erstmal einarbeiten muss.
 
Hallo

der 343-1 lean kann nur 4 Verbindungen
halten.

Man muß prüfen wieviel Resourcen man
pro Pac 3200 braucht.

Im übrigen möchte ich die anderen
bitten sich im Sinne einer sachlich
offenen Diskussion mit Polemik zurückzuhalten.
Jeder hier äußert sich aus seinem Erfahrungsschatz
über von Ihm eingesetzt Hardware.
Der krampfhafte Versuch jedem nur
werbeinteressen zu unterstellen ist
Gift für ein offenes Forum.

Ing Lupo

Aber ein dickes Fell sollte man schon haben hier im Forum. Da bekommt jeder mal vorbeugend eins auf die Mütze:ROFLMAO:
 