STOP durch Peripherieverwaltung 16# 4548

DerPilot

Level-2
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein Profibus in meinem Haus installiert der sporadisch seit einiger Zeit die CPU 315-2 PN/DP in STOP versetzt.

Ereignis 1 von 500: Ereignis-ID 16# 4548
STOP durch Peripherieverwaltung
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis[/SIZE][/SIZE]


Habe schon alle relevanten Beitraege im Forum dazu gelesen, aber noch keinen richtigen Loesungsansatz.

1. Frage wie kann ich den Stop der CPU verhindern
2. Welche Profibus Teilnehmer verursachte den Stop ?
3. Kann ich die CPU automatisch wieder anlaufen lassen ?

Gruss DerPilot
 

Anhänge

  • Diagnose.txt
    177,6 KB · Aufrufe: 44
Austausch OB86 und OB82 erfolgt keine Besseung

Hallo ,
es sind folgende Slaves am Profibus:

Slave : IM151-1 Standard PROFIBUS-Adresse : 5
Slave : IM151-1 Standard PROFIBUS-Adresse : 3
Slave : IM 153-2, Redundant PROFIBUS-Adresse : 6
Slave : IM151-1 Standard PROFIBUS-Adresse : 4
Slave : IM 153-2, Redundant PROFIBUS-Adresse : 7


Der Profibus lief bis vor vier Wochen anstandslos, was mich völlig aus dem Konzept wirft ist das die CPU immer auf Stop geht und somit die ganze Haussteuerung ausfällt.

Ich habe im Anhang noch mal die gestammte Profibus-Konfiguration in einer PDF mit abgelegt, vielleicht hilft das weiter.

Ich habe jetzt gerade einen Test gestartet in dem Ich die Stationen einzeln aus der Hardware Konfiguration gelöscht habe (mit Laden in die CPU) aber die CPU geht ebenfalls sporadisch in STOP Zustand.

Leider kann ich z.Z. nur eine Ferndiagnose durchführen da zwischen mir und dem Haus 10.000 km liegen.

Also noch mal zu den Fragen 1-3, hat jemand mit den jetzigen Angaben eine Idee den STOP der CPU zu verhindern.
Danke im Voraus!
 

Anhänge

  • Profibus.pdf
    40,6 KB · Aufrufe: 23
Na ja, offensichtlich fällt deine Profibusbaugruppe sporadisch aus, das sagt ja der Log aus deinem 1.Post.
Meißt geht immer Alles, bis etwas nicht mehr will, das ist ja bei allen Ausfällen so...:ROFLMAO:
Tu mal, was netmaster in Post 2 vorschlägt, dann sollte zumindest die SPS nicht mehr in Stop gehen, evt. noch den OB122.

PS: Die Maßnahme behebt nicht den Fehler, aber der Stop bleibt aus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kann es sein, dass die Spannungs-Versorgung deiner DP-Slaves (ggf. kurzzeitig) entweder gestört wird oder ausfällt oder möglicherweise temporär überlastet wird ? So ein bißchen deuten die weiteren Meldungen aus deinem Diagnose-Log darauf hin.
In jedem Fall würde es dir helfen, die genannten OB's (hier aber auch auf alle Fälle den von Ralle genannten mit bedenken) im Programm einfach anzulegen.

Gruß
Larry
 
Hallo,

dein Problem sind die IM151-1AA03 --> die waren Müll und haben einige hier schon zur Verzweiflung getrieben --> Austauschen und du hast Ruhe


MfG
 
Also die Meldung "Stop durch Peripherieverwaltung" lässt jetzt ansich nicht darauf schließen,
das irgendwas mit irgendwelchen Profibus-Sklaven nicht stimmt.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21897204

Pauschal würde ich eher eine "Halbdefekte" EA-Baugruppe vermuten, evtl. auch generell Probleme
mit der Stromversorgung in Form von kurzzeitígen Spannungseinbrüchen der 24V Schiene. (z.B. durch geballtes gleichzeitiges Schalten von div. Schützen o.ä. ...)

Mfg
Manuel
 