Hallo
Ich wollte einmal die Meinungen bzw. Erfahrungen mit der Fast Connect Technik beim
Profibus und Profinet einholen. Ich war auf einer Schulung zum Messen von Profibussignalen,
dabei ist gesagt worden u.A. dass auf lange Sicht (Lebenszeit) die Fast Connect Technik
Porbleme bereitet. Das heißt es können Störungen auf dem Bus kommen.
Sind alle Kabel (Lapp, Helu, xxx) für Profibus Fast Connect nach einem Standard
hergestellt? Oder muss ich zum Siemens FC Stecker auch ein Siemens FC Kabel nehmen?
Ebenso sind Stiche von Profibusleitungen "grundsätzlich" verboten (Aussage Schulung).
Bei Siemens sieht man das aber nicht so. Von einem Repeater kann ich einen Stich zu
den Teilnehmern machen. Welche Erfahrungen habt ihr dami gemacht?
Ist ein aktiver Busabschluss zwingend notwendig, oder brauche ich den nur wenn
ich am letzten Teilnehmer keinen Widerstand haben?
Weiter habe ich eine Frage zu den Aluminium Profinet Stecker von Siemens.
Kann ich da jedes beliebige 4-adrige Profinet Kabel verwenden? Oder
gibt es dazu bestimmte Kabeltypen von Siemens (Querschnitt usw.)?
Ich bin seit der Schulung ein wenig verwirrt bezüglich der FC Technik.
In der Prozessindustrie setzen wir noch immer und jetzt verstärkt wieder
die Schraubtechnik beim Profibus ein.
Gruß
Bernhard
Ich wollte einmal die Meinungen bzw. Erfahrungen mit der Fast Connect Technik beim
Profibus und Profinet einholen. Ich war auf einer Schulung zum Messen von Profibussignalen,
dabei ist gesagt worden u.A. dass auf lange Sicht (Lebenszeit) die Fast Connect Technik
Porbleme bereitet. Das heißt es können Störungen auf dem Bus kommen.
Sind alle Kabel (Lapp, Helu, xxx) für Profibus Fast Connect nach einem Standard
hergestellt? Oder muss ich zum Siemens FC Stecker auch ein Siemens FC Kabel nehmen?
Ebenso sind Stiche von Profibusleitungen "grundsätzlich" verboten (Aussage Schulung).
Bei Siemens sieht man das aber nicht so. Von einem Repeater kann ich einen Stich zu
den Teilnehmern machen. Welche Erfahrungen habt ihr dami gemacht?
Ist ein aktiver Busabschluss zwingend notwendig, oder brauche ich den nur wenn
ich am letzten Teilnehmer keinen Widerstand haben?
Weiter habe ich eine Frage zu den Aluminium Profinet Stecker von Siemens.
Kann ich da jedes beliebige 4-adrige Profinet Kabel verwenden? Oder
gibt es dazu bestimmte Kabeltypen von Siemens (Querschnitt usw.)?
Ich bin seit der Schulung ein wenig verwirrt bezüglich der FC Technik.
In der Prozessindustrie setzen wir noch immer und jetzt verstärkt wieder
die Schraubtechnik beim Profibus ein.