Hallo zusammen!
Ich suche jetzt schon eine ganze weile zu dem Thema, habe aber noch nichts brauchbares gefunden. :(
Nun zum wesentlichen:
Inwieweit unterscheiden sich Sinec L1, Sinec L2 und Profibus?
Kann man z.B. sinec L2 DP-Module (ET200) an einen Profibus hängen?
Oder anderstherum, an einem Sinec L1/L2 CP Profibus-DP-Slave Geräte ansprechen?
Max. Baudraten wären auch mal interessant zu wissen, PB ist klar, 12 MBd.
Fragen über fragen... :oops:

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sinec L2 DP und Profibus DP ist das selbe. Die Bezeichnung Sinec L2 stammt noch aus S5 Zeiten, wo es die Profibus-Norm der PNO noch nicht gab.
Ich habe mal in meiner Firma eine S5 95U mit Sinec L2 Schnittstelle gegen eine CPU 313C - 2DP getauscht (mit ET200) und es funktioniert tadelos.
 
Hallo "Busteilnehmer" :lol:

So in etwa hatte ich es mir schon gedacht, wollte mein "halbwissen" nur noch mal bestätigen.
Habe mir jetzt auch ein Buch darüber besorgt (Simatic-vom Transistor zur speicherprogrammierbaren Steuerung), bin leider nur noch nicht zum lesen gekommen.

Sehe ich das dann richtig- Sinec L1 ist nur eine PtP Kopplung über TTY?

Würde mich über weitere Antworten freuen!

Gruß
Timo
 
Nicht ganz. L1 ist auch ein Bus. Daran können mehere Teilnehmer z.B. über BT777 angeschlossen werden (soweit die Erinnerung an meine Jugend) :D .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
L2 vs. Profibus

Hallo miteinander,

L2 ist in der Tat der Vorgänger vom Profibus.
Jedoch unterstützt L2 meines Wissens nicht alle Baudraten, sowie schon garnicht die etwas neueren Funktionen wie V1, V2 und Profile wie ProfiSave, ProfiDrive u.a..

Gruß,
Konrad
 
Hallo Zusammen,

zu diesem Thema würde ich gerne mein Wissen auch etwas auffrischen:
- also der SINEC L2 ist der Vorgänger vom Profibus, unterstützt jedoch nicht die neueren Funktionen, richtig?
- kann man den SINEC L1 als Vorgänger vom MPI-Bus bezeichnen?
- was ist/kann der SINEC H1?

VG,
MFreiberger
 
Hallo Zusammen,

zu diesem Thema würde ich gerne mein Wissen auch etwas auffrischen:
- also der SINEC L2 ist der Vorgänger vom Profibus, unterstützt jedoch nicht die neueren Funktionen, richtig?
- kann man den SINEC L1 als Vorgänger vom MPI-Bus bezeichnen?
- was ist/kann der SINEC H1?

VG,
MFreiberger

1. wenn ich mich richtig erinnere, war SINEC L2-DP das selbe wie PROFIBUS DP
2. als BWLer kann man "Vorgänger" sprechen, wie die Kutschen die Vorgänger des Autos sind
3. http://www.ipcomm.de/protocol/SinecH1/de/sheet.html

Bist Du Kurator einer historischen Anlage? :cool:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo MFreiberger, so aus dem Gedaechtnis, ohne Gewaehr:

SINEC L2 ist PROFIBUS FDL und wurde damals in der DIN 19245 Teile 1 spezifiziert. Also Schicht 2 im ISO 7 Schichten Modell. Schau mal da: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/368/1109368/att_21478/v1/cp5430.pdf (CP 5430). Spaeter kam dann FMS mit dem CP 5431 (Schicht 7) und dann irgendwann DP.

SINEC L1 schau da: http://3534.is6.ntz.de/pdf/Sinec_L1.pdf (CP 530). SINEC L1 ist nicht der Vorgaenger von MPI. Siemens hat mit den S7 auch das Programmierprotokoll geaendert, frueher bei S5 war das AS511, und dann mit der S7 kam PPI (Point to Point Interface, seriell) fuer die kleinen S7 und MPI (Multi Point Interface) fuer die grossen. MPI war damals fest auf 187,5 KBit/s und basierte auch auf FDL wenn ich mich recht erinnere. Es benutzt aber andere SAPs. Also MPI ist sozusagen auch eher PROFIBUS.

SINEC H1 war Ethernet. mit so AUI Steckern, schau da: http://oldcomputers.dyndns.org/publ...s/sicomp_system-6000/sinec-h1-kurz_ger_bw.pdf

Wenn Du noch mehr speziell wissen willst; kann ich noch zuhause im Keller schauen, da liegt noch was.

VG Tim

Hallo Zusammen,

zu diesem Thema würde ich gerne mein Wissen auch etwas auffrischen:
- also der SINEC L2 ist der Vorgänger vom Profibus, unterstützt jedoch nicht die neueren Funktionen, richtig?
- kann man den SINEC L1 als Vorgänger vom MPI-Bus bezeichnen?
- was ist/kann der SINEC H1?

VG,
MFreiberger
 