Moin,
ich habe eine Anlage in der sich ein 314C-2DP befindet.
In dem Profibussytem sind mehrere Teilnehmer die durch Einschalten unserer Anlage ans Netz gehen, des weiteren gibt es ein Anlagenteil der seperat mit eigenem Hauptschalter ans Netz geht und auch direkt in unserem Profibussystem ist ( SIMOREG DC -Regler für Gleichstrommotor )
Dieses System hat keine eigene CPU
Wenn ich unser System einschalte und die CPU hochfährt ohne diesen Teilnehmer dann geht sie in Störung auch wenn ich nachträglich den Teilnehmer einschalte.
Gibt es eine Möglichkeit das die CPU dann "Grün" wird "
Ich möchte vermeiden dass beim Einschalten der Anlagenteile eine Reihenfolge beachtet werden muß
Gruß und Danke für Tipps
 
Hallo,

OB86 Baugruppenträgerausfall-OB

Beschreibung

Das Betriebssystem der CPU ruft den OB 86 in folgenden Fällen auf:

· Der Ausfall eines zentralen Erweiterungsgeräts (nicht bei S7-300) wird erkannt (sowohl bei kommendem als auch bei gehendem Ereignis).

· Der Ausfall eines DP-Mastersystems wird erkannt (sowohl bei kommendem als auch bei gehendem Ereignis).

· Der Ausfall einer Station bei Dezentraler Peripherie (PROFIBUS DP oder PROFINET IO) wird erkannt (sowohl bei kommendem als auch bei gehendem Ereignis).

· Sie haben eine Station bei Dezentraler Peripherie (PROFIBUS DP oder PROFINET IO) mit der SFC 12 "D_ACT_DP" mittels MODE=4 deaktiviert.

· Sie haben eine Station bei Dezentraler Peripherie (PROFIBUS DP oder PROFINET IO) mit der SFC 12 "D_ACT_DP" mittels MODE=3 aktiviert.

Haben Sie den OB 86 nicht programmiert und ein solcher Fehler tritt auf, geht die CPU in den Betriebszustand STOP.

Sie können den OB 86 mit Hilfe der SFCs 39 bis 42 sperren bzw. verzögern und wieder freigeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was muß ich programmieren damit die CPU automatisch "grün" wird und weder SF noch BF rot bleiben.
Geht das überhaupt ohne den Start/Stop Taster zu betätigen.
Gruß
 
Also SF + BF ist wohl nicht vermeidbar, beim Hochlauf.
Du könntest dann nach erfolgtem Hochlauf mit den von Mäuseklavier angesprochenen SFC12 den Slave "deaktivieren",
und hättest dann somit den Fehler auch weg.

Die andere Seite ist die, das du dann natürlich auch irgendeine "Information" brauchst, wenn du den Teilnehmer wieder freischalten darfst (ebenfalls mit SFC12).


Die ganz andere Betrachtung:
Ist doch egal, bzw. in dem Fall sogar gut, wenn SF + BF leuchten. Auf den Rest außer diesen einen Slave hat das eh keinen Einfluss,
vorausgesetzt du hast die entsprechenden Fehler-OBs mit in der Steuerung.

Mfg
Manuel
 