Siemens CPU 416-2DP

pay2k3

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus Gemeinde ;)

ich hätte eine Frage bezueglich einer Umstellung von Profibus auf Ethernet...
Wir möchten gerne unsere CPU 416-2 auf Netzwerkbetrieb umstellen. Ich würde von euch gerne ein paar Erfahrungen hoeren, welche Möglichkeiten wir hier hätten das ganze zu bewerkstelligen ohne unsere gute CPU tauschen zu müssen.
Ich hörte schon von Lösungen, in denen auf der Profibus Schnittstelle ein Modul installiert wurde, aber mir fehlen hier die nötigen Erfahrungen.
Die Software für die Visualisierung ist WinCC mit Step7, die den Netzwerkbetrieb unterstuetzt.

Vielen Dank für Eure Unterstuetzung
 
Was genau moechtest Du auf Ethernet umbauen ?

Soll die SPS und das Panel ueber eine Netzwerkverbindung komplett von aussen erreichbar sein,
oder moechtest Du " nur " ein Panel ueber eine Netzwerkverbindung mit der SPS verbinden ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

derzeit ist eine Karte (CP5611) in einem PC verbaut, der für die Programmierung sowie die Visualisierung zuständig ist.
Wir möchten die Karte loswerden und die Visualisierung über TCP/IP betreiben.
Von außen braucht Sie nicht erreichbar sein, aber das ist eine Sache der Gateway Einstellung.

Und hier ist genau die Anforderung.. Welche Möglichkeiten gibt es das ganze umzusetzen bzw. was wäre hier vernünftig.
Geld spielt eigentlich keine Rolle, aber aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sollte es so wenig wie möglich kosten und vom Aufwand sich ebenfalls in Grenzen halten.
Habe hier glaube ich im Forum den sog. IBH S7Link ++ gefunden, den es auch noch von anderen Firmen gibt.
Die Frage ist nur, ob dieser vernünftig funktioniert. Wir betreiben eine Biogasanlage, falls es behilflich ist.
 
Ja, ok, so als low cost Lösung, man hat dann nur die MPI Baudrate zur Verfügung, wenn es reicht..
DP wäre schneller, ok.
 
Ja, ok, so als low cost Lösung, man hat dann nur die MPI Baudrate zur Verfügung, wenn es reicht..
DP wäre schneller, ok.
Die NetLingchen können selbstverständlich auch alle Profibus-Geschwindigkeiten bis hin zu 12 Mbit/s.
Die Lean steht übrigens für eine 416-2DP nicht zur Verfügung, die sind auf die 300er beschränkt. Die Listenpreise für einen CP443-1 gehen erst über 1600,- EUR los. Und das ist gut der Faktor vier zum NetLink.
 
Zurück
Oben