Hallo Zusammen,


ich habe Anlage (Pumpwerk) die über eine CPU 312 gesteuert und geregelt wird. Nun ist das Pumpwerk um ein RBF (Retensions Boden Filter) erweitert worden. Allerdings mit eine seperaten CPU 314. Die CPU 314 ist über MPI mit einem OP und dem Baade Web Connector verbunden. http://www.baade-m2m-solutions.de/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=44

Nun möchte man die CPU des Pumpwerks per CP 343 direkt an den Web Connector anschließen. Da der CP 343 ja nicht ganz günstig ist habe ich den Vorschlag gemacht die alte CPU über MPI mit anzubinden. Da der Web Connector aber nur einen Teilnehmer über MPI abfragen kann müßte man zuerst die Daten (2-3 analoge Werte und ca. 10 digitale) von der 312er auf die 314er übertragen. Doch unseren Ingenieuren sind nicht davon begeistert aber einen guten Grund dagegen können sie mir nicht geben!

Ich bin kein Profi Programmierer aber kleinere Steuerungen wie Pumpwerke oder Regenrückhaltebecken mit Mengenreglung usw. programmiere ich selber. Dabei habe ich schon viel hier im Forum gelesen und konnte mir meist auch damit weiter helfen. Aber einen guten Grund gegen die Verbindung per MPI kann ich nicht finden.

Könnt ihr mir Argumente dafür oder dagegen nennen? Ich bin ja bereit zu lernen.

Frostig Grüße aus der Eifel

Markus
 
Ein Agument wäre, dass man so keinen PG Zugriff auf die zwei CPU bekommt.

Alleine der Ärger, um die Daten in die zweite CPU zu bekommen, wäre mir eine Diskussion mit der Buchhaltung wert ;)
 
Ich würd die paar Werte über Globaldatenkommunikation an die neue SPS schicken.
ev einen "Rückkanal" um Daten von der Ferne änern zu können einplanen -> Fertig!

Aufwand ca. 1,5h, Kosten also nahe "0"
 
@ Delta

Der fehlende Zugriff auf die zweite CPU wäre nicht so schlimm. Sie stehen nur ca. 15m auseinander.

Das den Kaufleuten zu verkaufen ist kein Ding da haben die keine Ahnung von. Es ist einfach viel Geld für ein paar Meldungen wie Pumpe läuft oder Schieber ist auf zu übertragen


@ Gerhard

Wir machen damit die Anbindung ans WinCC zur Fernwartung und Datenaufzeichnung. Ein Fernzugriff ist damit "noch" nicht realiesiert.


@winnman

Ja so hatte ich mir das auch gedacht. Ich wollte es aber mit "X_PUT" versuchen.

Vielen Dank für eure Antworten aber so wie es aussieht kommt der CP 343 zum einsatz. Da auf der neuen Anlage ja noch Gewährleistung ist und wir deswegen an dem Programm nichts ändern dürfen.
 