Profibusproblem

Lipperlandstern

Level-3
Beiträge
6.008
Reaktionspunkte
1.727
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab da ein komisches Profibusproblem :

Ein Anlage läuft seit Sommer 2009 ohne Probleme soweit sie den Profibus betreffen. Am Samstag gab es wohl einen ganz kurzen Stromausfall in der Firma und seit dem gibt es folgendes Problem :

Ein Teilnehmer (ET200S HF) meldet sich ca. 5 Minuten nachdem der Bus gestartet wird ab. Die Diagnose fängt komischerweise damit an, das ein Sicheres Modul (Ausgangsmodul) passiviert wird. Millisekunden später ist die ganze Station weg. Ein paar Sekunden später ist das Modul wieder da. Wenn dann die sicheren Module (2 Eingangs- und 1 Ausgangsmodul) wieder eingegliedert werden geht es auch wieder für ca. 5 Minuten.

Heute wurden dann der IM151 und die 3 sicheren Module getauscht. Und jetzt der Hammer : jetzt läuft der Bis für 10 Minuten :ROFLMAO: .. angeblich. Der Kunde sitzt in Spanien und die Kommunikation ist doch etwas schwierig.


Ich hab da jetzt so wirklich keine Idee mehr was das sein könnte. Da das Teil, welches im Profibus ausfällt nicht das defekte sein muss habe ich vorgeschlagen noch weitere IM151 auszutauschen. Das scheitere leider an vorrätigen Ersatzteilen.


Hat jemand eine gute Idee was man da noch versuchen könnte ?
 
Stichwort: Profibustester

Ja, ich weis, dass das Stichwort nicht hilfreich ist. :ROFLMAO:

Man könnte mal versuchen die anderen Module dieser Station zuwechseln. Ich hatte schon mal eine sporadisch def. eingangskarte, die nach belieben die ganze Station zum Ausfall trieb sich aber selbst nicht zu erkennen gab.
Gibts vielleicht irgendwas das nach 5 min. (oder jetzt nach 10min) in der Anlage passiert was man mit der Station in verbindung bringen kann (Stichwort: Spannungsschwankungen)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht irgendein Schluss auf dem Station, der schleichend das Potential runterzieht?
Deshalb bestimmt auch der Stromausfall ;)


Ich würde mal vermuten das du da mit ferndiagnose nicht weiter kommst, Spanien
soll doch schön sein im Frühjahr.
 
Ich fliege freiwillig, muss sich nur noch einer finden der das meinem Chef verklickert :ROFLMAO:

Flug ist abgesagt :ROFLMAO: ... nach CPU-Tausch geht angeblich wieder alles. Jetzt mal eine Frage an die Instandhalter : Kann ich eine F-CPU tauschen ohne ein Programmiergerät anzuschliessen ? Reicht es echt die Speicherkarte umzustecken ?
 
Ja klar ist auch nur eine CPU mit Programm ;-).
Wenn Hw-Konfig und Bausteine alle auf dem Speicher (MMC?) sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Flug ist abgesagt :ROFLMAO: ... nach CPU-Tausch geht angeblich wieder alles. Jetzt mal eine Frage an die Instandhalter : Kann ich eine F-CPU tauschen ohne ein Programmiergerät anzuschliessen ? Reicht es echt die Speicherkarte umzustecken ?

wie jetzt? Muss ich meinen Koffer wieder auspacken :(
 
Ja klar ist auch nur eine CPU mit Programm ;-).
Wenn Hw-Konfig und Bausteine alle auf dem Speicher (MMC?) sind.


ich hab so etwas noch nie gemacht und ich habe damals bei der IB auch nicht wissentlich die Bauteine oder ähnliches auf die Karte kopiert. Mag ja sein das das heute alles automatisch da drauf ist :) ... wenn ich mal eine CPU tauschen muss dann mache ich das immer mit dem PG da sich dann meist auch der Typ ändert
 
Tja..... zu früh gefreut. Nach dem die Anlage ca. 2 Tage mit der neuen CPU lief gibt es seit gestern Abend exakt die gleichen Probleme. Super.... Helmut : hast du den Koffer schon wieder ausgepackt ?
 
Zurück
Oben