Guten Tag,

habe hier folgendes Konfig:
eine S7300 mit Profibus und zwei Ventilinsel von Festo CPV14 alles kein Problem nun habe ich den ganzen Rack voll und muss noch paar Zylinder ansteuern, also habe entschieden noch einen CP-8A noch an einen Ventilinsel anzuschliessen.

Nun wenn ich den Ausgangmodul im Hardware als 8 Ausgänge dazu mache erkenne ich den Ventilinsel nicht mehr, wenn ich aber den Ausgangsmodul als 16 Ausgänge dazu konfiguriere Erkenne ich das Ventilinsel und kann auch ansprechen und ansteuern, Aber die zusätzliche Ausgänge nicht und habe eine Anzeige Auf dem Hauptventilinsel Pereferie Fehler im CP Strang.

hat jemand eine Idee was das sein kann oder fehlt mir einfach irgend was im CP Strang endwiderstand oder so was?
 
da passt vermutlich irgend etwas in der HW-Konfig nicht (wenn es denn vorher ok war) !

Du kannst ja mal die HW-Konfig hier zeigen !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls ich das noch richtig in Erinnerung habe, musste man bei den Vesto Inseln doch einige Dip-Schalter an der Front einstellen um die Anzahl der Module am Rueckwandbus zu konfigurieren.
 
Die Änderung im CP Strang muss wahrscheinlich noch "bekannt" gemacht werden, SAVE Taste befindet sich unter der Schalterabdeckung neben die DIL-Schalter.
 
Vielen Dank Allen für Antworten,

Also das Problem konnte ich lösen dank Festo Handbuch,

man nimmt am besten für CP Strang einen Werkzeugwechsel Modul der allerdings gleich drei Aus und drei Eingangsworts belegt, danach ist es egal was alles dran hängt, man muss nur aufpassen mit der angeschlossene Reihenfolge von Modulen da die Automatisch danach sich Adressieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Stuffzinger,

das Werkzeugwechsel-Modul bietet sich an, wenn unterschiedliche Konfigurationen von CP-Modulen unterstützt werden müssen, also während des laufenden Betriebs Module oder ganze Ventilinseln ab- oder angeschlossen werden.

Wenn - wie ich Deine Aussagen deute - lediglich ein Modul zugefügt und dauerhaft verbleiben soll, ist das CP-8A-Modul geeigneter. Deine Konfiguration war also schon korrekt. Allerdings musst Du nach Einschalten der Insel und Anschluss des CP-Moduls einmal die SAVE-Taste drücken, wie olliew schon korrekt angemerkt hat. Die Insel speichert dann den Istzustand am CP-Strang als Soll ab. Vorteil gegenüber Werkzeugwechsel: Es werden nur die tatsächlich verwendeten Adressen belegt, sie können von Dir wie gewohnt definiert werden (werden also nicht automatisch vergeben), und die Insel kann Konfigurationsfehler am CP-Strang (Modul defekt, Kabel ab) erkennen. Bei der Werkzeugwechsel-Konfiguration geht das nicht, da kann das Fehlen eines Moduls ja ein normaler Zustand sein.

Gruß,
mattsches
 