Profibus erweitern - wie kommen Daten in die CPU

ssound1de

Level-2
Beiträge
351
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine Anlage mit einer CPU315-2DP und an deren Profibusanschluss ein OP.
Die Kommunikation läuft da ja von selbst.

Jetzt muss ich an den Bus zusätzlich einen Geber anschließen, hab aber keinen Plan, wie ich den
ansprechen kann.

Könnte mir hierzu jemand einen Tipp geben, bzw. sagen wo ich das nachlesen kann?

Danke im Voraus.
gruß
 
In Step7 in der Hardware der CPU kann man unter Extras -> GSD-Dateien installieren. Eben jene installieren. Danach sollte dein Geber unter Weitere Feldgeräte im Hardwarekatalog im Profibus-teil zu finden sein.

Dort kannst du diesen dann an den Profibus koppeln und die Adressen vergeben.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für Deine Antwort.

Die grundsätzliche Anbindung an den Bus war mir eigentlich schon klar.

Mir ging es eher um das Programm.
Habe bisher nur mit dem CP342-5 gearbeitet. Da gibt es ja die FC1 (DP_Send) und FC2 (DP_Recv).

Aber was wenn OP und Geber am DP-Anschluss der CPU hängen?
Das OP schreibt/liest ja direkt in/aus den in der Visualisierung angegebenen DB's.

Der Geber macht das nicht.
Brauche ich also für den Geber auch die FC2 um die Daten vom Profibus abzuholen?
Oder geht das einfach über die in der Hardwarekonfig angegebene E-Adresse, also mit L PED 256 bzw. L ED 256?

Danke.
 
Bei Geräten an der DP Schnittstelle hatte ich bisher nur solche die ihre Daten direkt auf die Peripherie legen. Also zugriff über A PAW PAB E PEW PEB etc.

Kein SEND RECV nötig.

mfG René
 
Zurück
Oben