Hallo!

Ich habe mit einer CPU 315 und einer Serielenkarte CP 341 eine Anlage realisiert. In die CP 341 habe ich den orginalen Siemens Modbus- Slave Treiber installiert. Die Anlage funktioniert teilweise. NAch einiger Zeit 1 bis 2 Táge gibt es keine Kommunikation mehr Die SPS Antwortet nicht mehr auf die Anfragen des MAsters. An der SPS leuchtet keine Rote LAmpe. Wird die SPS wieder neu gestartet arbeitet die Kommunikation wieder für einige Zeit.

Die 2. Anlage habe ich genauso mit einer CPU 315 und einer Serielenkarte CP 341 realisiert. Jedoch habe ich dort keinen Treiber von Siemens verwendet. Ich habe dort den Modbus selbst Programmiert. Die Anlage funktioniert teilweise.NAch einiger Zeit 1 bis 2 Táge gibt es keine Kommunikation mehr Die SPS Antwortet nicht mehr auf die Anfragen des MAsters. An der SPS leuchtet keine Rote LAmpe. Wird die SPS wieder neu gestartet arbeitet die Kommunikation wieder für einige Zeit.


Kann mir hierfür jemand helfen? Wie kann ich den Fehler finden oder besser wie kann ich Ihn beheben?

Danke
 
Hallo pramic

Hast schon versucht den Diagnosebuffer vom CP und/oder CPU anzusehen?
Was steht im STATUS-Word Send- oder Empfangsfunktion?

Für die Erklärung vom Statusword kann man den FB anwählen und F1 drücken, danach wird die Online-Hilfe angezeigt.

ggf. kannst du auf der Support-Site von Siemens einiges nachlesen
Link: Link zu A&D

Gruss Hansruedi
 