Bitrate Maximale Segmentlänge
9.6 kbit/s 1 200m
19.2 kbit/s 1 200m
45.45 kbit/s 1 200m
93.75 kbit/s 1 200m
187.5 kbit/s 1 000m
500.0 kbit/s 400m
1.5 Mbit/s 200m
3.0 Mbit/s 100m
6.0 Mbit/s 100m
12.0 Mbit/s 100m
Stichleitungen (mit T-Stücken) sind Abzweigungen vom Hauptsegment. Stichleitungen sind
grundsätzlich nicht erlaubt, wenn Bitraten über 1.5 Mbit/s eingesetzt werden. Bei Bitraten von 1.5
Mbit/s dürfen Stichleitungen eingesetzt werden, wenn sie die in Tabelle 5 angegebenen Grenzen
nicht überschreiten. Bei Stichleitungen wird kein zusätzlicher Busabschluss eingesetzt.
Maximale erlaubte Stichleitungen
Bitrate Gesamte erlaubte Kapazität Summe der Stichleitungslängen*
>1.5Mbit/s Keine Keine
1.5Mbit/s 0.2 nF 6.7m
500kbit/s 0.6 nF 20m
187.5kbit/s 1.0 nF 33m
93.75kbit/s 3.0 nF 100m
19.2kbit/s 15 nF 500m
* Berechnet mit einem PROFIBUS Kabel Typ A mit 30pF/m
Anforderungen für Bitraten über 1.5 Mbit/s
a) Für Bitraten über 1.5 Mbit/s müssen speziell dafür vorgesehene Stecker verwendet
werden. Diese Stecker haben unter Umständen serielle Induktivitäten eingebaut um die
Steckerkapazitäten zu kompensieren.
b) Stichleitungen sind bei Bitraten über 1.5 Mbit/s nicht erlaubt.
c) Die maximale Segmentlänge ist auf 100 m beschränkt.
d) Es wird eine minimale Kabellänge von 1m zwischen zwei Stationen empfohlen. Dies
erlaubt unsaubere Anschlüsse und Verbindungen zu kompensieren. Die Installation ist
weniger Fehleranfällig.
Anmerkung:
Stichleitungen sind insgesamt nicht zu empfehlen!