LON - Stromversorgung LPT

PeterEF

Level-1
Beiträge
987
Reaktionspunkte
108
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir betrieben hier in der Firma ein LON-Netzwerk mit LPT- und FTT-Komponenten (Wago-Controler, Taster, Temp.-fühler, Heizungssteuerung, Bewegungsmelder usw.). LPT bedeutet, die Module werden über das Netz mit 42V gespeist und haben also keine zusätzliche Strmversorgung nötig.

Nun passiert es häufiger, das nach Stromausfällen das Netzteil für die Versorgung mit den 42V nicht wieder hochfährt - offensichtlich wegen Überlast. Nach Abtrennen eines Teils der Verbraucher gehts dann wieder, der Rest kann dann auch schrittweise wieder angeklemmt werden.
Das ist aber offensichtlich keine Lösung. :oops:

Der Bemessungsstrom der Stromversorgung ist mehr als ausreichend für den Bedarf der vorhandenen Module, nur zum Starten reicht es eben nicht...

Hat schonmal jemand zwei LPT-Netzteile parallel geschaltet und wenn ja - wie ordnet man die am besten an: möglichst an entfernten Stellen im Netzwerk oder oder beide direkt nebeneinander?

Danke, Peter.
 
Hallo Peter,

was für ein Netzteil ist denn im Einsatz? "ELSO PENTALON" z.Bsp. gestattet das Pararellschalten mehrerer Netzteile desselben Typs.
Die Netzteile würde ich im Zweifelsfalle direkt nebeneinander setzen.

Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend

und Danke für den Tip. Momentan nutzen wir ein Netzteil von SVEA, ich denk aber mal es ist eigentlich von Siemens - sieht aus wie ein Logo Powermodul.


Peter
 