Signal-Verarbeitung/Zugriff auf Adressen des PN/PN-Couplers

aurel

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo werte SPS-Forumsgemeinde,

zu meinem aktuellen Automatisierungsprojekt gehört ein Profinet-Coupler als Schnittstelle zur übergeordneten Steuerung.

Ich projektiere mit TIA-Portal V11.

In früheren Projekten beispielsweise mit Step7 V5 habe ich "byteweise" die Eingänge des Couplers über den MOVE Baustein eingelesen und in einen Datenbaustein transferiert.
Um auf die Eingänge des Couplers zu zugreifen, habe ich den Peripheriebereich angesprochen, bsp. : "PEW100".

Jetzt läßt mich das TIA Portal nicht mehr "PEW100" schreiben, sondern nur "EW100".
Ich bin mir unsicher, ob der Zugriff funktioniert.

Da ich die Coupler-Schnittstelle erst vor Ort beim Kunden in Betrieb nehmen kann und ich keine Überraschungen erleben will,
habe ich mir also das Handbuch des Couplers besorgt, um nachzulesen, wie der Zugriff auf die Eingangs- und Ausgangsadressen erfolgen soll.

Im Handbuch steht etwas von RD READ und RD WRITE.
Ich habe damit noch nicht gearbeitet.

Deshalb meine Frage:

Welche Wege gibt es, die Daten des PN/PN-Couplers einzulesen bzw. an diesen zu schicken?
Wann benutzt man RD READ und RD WRITE?
Hat jemand nen Tipp (welche Systembausteine kann man hier nutzen)?

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gegenüber Step7 bei TIA die Syntax geändert.
PEW100 bei Step7 heißt bei TIA nun EW100:p

Wobei der Zugriff über den Peripherie-Bereich bei heutigen CPUs mit frei einstellbaren Prozessabbildgrößen
in solchen Fällen imho unnötig ist, und technisch eher Nach- als Vorteile bietet.

Mfg
Manuel
 
@SoftMachine
@MSB

Vielen Dank für die schnellen Antworten!

Der Hinweis mit dem EW100:p ist super.

Werde die Anleitung mal durcharbeiten.

Wünsche euch noch einen angenehmen Abend!

Grüße
 
Zurück
Oben