SEW Umrichter

phil122

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Folgende Situation:

Ich habe einen SEW Umrichter über Modbus/Ethernet mit einer Wago Steuerung verbunden. Das passt auch soweit alles. Als nächsten Schritt habe ich den Motor angeschlossen und über Movitools mit der Handsteuerung gefahren. Das passt auch alles soweit. Dann wollte ich den Fu über den Bus steuern, aber leider bekommt der FU keine Freigabe. An der Klemme DI0 habe ich die Freigabe deklariert und nachgemessen daran kann es nicht liegen.

Als nächsten Schritt habe ich über den Busmonitor das Steuerwort gesendet. Also die Busansteuerung sozusagen simuliert. Doch leider ist der FU immer noch in Stop. Das Statuswort des Busmonitors zeigt mir an das die Umrichter Freigabe fehlt.

Ich weiß echt nicht mehr weiter ( Kann mir jemand helfen???
 
Hast du beim Movitools die Handsteuerung auch ganz sicher wieder abgeschaltet ? Wenn nicht dann wird der FU nicht freigegeben. Ich hatte das Problem auch schon ein paar Mal mit SEW. Wenn es gar nicht geht dann musst du Werkseinstellung laden und das Teil neu parametrieren.
 
@Lipperlandstern

Handbetrieb ist eig ausgeschaltet. Bzw. ich glaube wenn ich auf Busbetrieb umschalte würde es sonst nicht gehen.
Ja, habe ich zwar schon gemacht bzw. habe Online alle nochmal neu eingestellt, werde die Parameter aber nochmal am Dienstag neu übertragen.

@ Lumpi
Den genauen Fu Typ kann ich dir leider erst am Dienstag sagen. Handelt sich aber um die MOVIDRIVE® B Standard Serie...


Ich werde am Dienstag nochmal genau das Statuswort auslesen und posten.

Was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe über Wago mal den Bus ausgelesen, dabei ist mir aufgefallen, dass das Fehlerbit, Endstufe freigabe und Umrichter Freigabe Bit toggelt. Ich werde aber am besten von allen Screenshots machen ...

Besten Dank im Voraus!!
 
@Lipperlandstern

Handbetrieb ist eig ausgeschaltet. Bzw. ich glaube wenn ich auf Busbetrieb umschalte würde es sonst nicht gehen.
Ja, habe ich zwar schon gemacht bzw. habe Online alle nochmal neu eingestellt, werde die Parameter aber nochmal am Dienstag neu übertragen.


Besten Dank im Voraus!!


Das du den Handbetrieb nicht ausschaltet kann z.B. passieren wenn du während des Handbetriebes das Motiionstudio beendest. Wie hast du die Parameter in den Umrichter bekommen ? Per Inbetriebnahmetool oder als Datei übertragen ? Versuch mal mit dem IB-Tool eine neue Inbetriebnahme durchzuführen.
 
Mir ist letztens auf einer IBN passiert das ich auf der (STOP) Taste quittiert habe und damit gleichzeitig die Reglersperre gesetzt habe. Dann musste ich die grüne Taste drücken..
 
ja daran habe ich gleich am Anfang gedacht und wieder run gedrückt ging aber immer noch nicht ....

ich werde am Dienstag mal in aller Ruhe, ohne den Kunden im Nacken, die einzelnen Punkte durch gehen. Ich denke aber ich muss die Jungs der SEW-Hotline beschäftigen:p Lösung werde ich dann posten...

Ich danke euch allen für die schnellen Antworten, sogar an Feiertagen hat man hier ein Support! Echt klasse Forum !

Frohe Ostern!!
 
ja daran habe ich gleich am Anfang gedacht und wieder run gedrückt ging aber immer noch nicht ....

ich werde am Dienstag mal in aller Ruhe, ohne den Kunden im Nacken, die einzelnen Punkte durch gehen. Ich denke aber ich muss die Jungs der SEW-Hotline beschäftigen:p Lösung werde ich dann posten...

Ich danke euch allen für die schnellen Antworten, sogar an Feiertagen hat man hier ein Support! Echt klasse Forum !

Frohe Ostern!!

Hast Du was rausbekommen ? Was sagt die Hotline ?
 
es ist mir unerklärlich wie ich es hin bekommen habe, aber Fu geht und der Motor schnurrt :D

Folgende Dinge habe ich gemacht:

Parameter komplett neu übertragen
Fu am Display Resetet
Motor IBN noch einmal neu durchgeführt

Und siehe da der Fu ging wieder:D

Naja, man lernt immer was neues dazu bei einer IBN.

Danke nochmal an euch alle für die Hilfe!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es ist mir unerklärlich wie ich es hin bekommen habe, aber Fu geht und der Motor schnurrt :D

Folgende Dinge habe ich gemacht:

Parameter komplett neu übertragen
Fu am Display Resetet
Motor IBN noch einmal neu durchgeführt

Und siehe da der Fu ging wieder:D

Naja, man lernt immer was neues dazu bei einer IBN.

Danke nochmal an euch alle für die Hilfe!!


Irgendwas geht manchmal schief wenn man die Parameter überträgt. Ich hab ab und zu das selbe Problem und auch SEW konnte mir da noch nicht weiterhelfen. Aber schnell nochmal eine Motor-IBN drüber gebügelt und alles ist wieder gut.
 
Zurück
Oben