Hallo zusammen,

ich bin nach langem Durchforsten der Supportinformationen von Siemens nicht wirklich fündig geworden.

Ich habe im konkreten Projekt ein größeres Pumpwerk mit einer geplanten 315-2PN/DP inkl. ET200S DP, das über ein LWL an ein vorhandenes RÜB angeschlossen werden soll.
Im RÜB ist eine 315-2DP + CP342-5 verbaut.

Lässt sich eine Profibuskopplung unter diesen Umständen realisieren oder muss auf der Pumpwerksseite ebenfalls ein 342-5 verbaut werden?

Grundsätzlich sollen nur Daten aus DBs an das RÜB geschickt werden, bidirektional soll es vorerst nicht sein, aber ich möchte dies auch nicht ausschließen.

Einseitige Kopplungen zwischen CPUs mit integrierter PB/PN Schnittstelle habe ich schon mehrfach gemacht, nur bin ich eben an die Voraussetzung der 315er mit CP gebunden.

Welche Bausteine kämen - sofern es überhaupt machbar ist - zum Einsatz?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Harald,

danke für die Antwort.
Man findet eben immer noch Dokumente, die man nicht kannte. Das Kompendium ist mal richtig gut gegliedert, wundert mich dass dieses Kompendium nicht in den FAQ erwähnt wird, wenn man nach Kommunikationsmöglichkeiten sucht.
Oder ich habe es immer erfolgreich überlesen, was man sicher nicht ausschließen kann, wenn man mit einem selektiven Blick unterwegs ist.

Das heißt für mich als zusammenfassende Antwort für andere, die auch danach suchen:

Ja die Kopplung geht, verwendet werden dann FB14 (GET) und FB15 (PUT) als S7-Kommunikation. Dies entspricht meinen Erfahrungen mit einseitiger Kommunikation der integrierten PN-Schnittstelle.

Nun ist es aber so: ich habe als Test im NetPro die 315-2DP/PN sowie die 315-2DP mit CP342-5 projektiert und mit einem Profibusnetz verbunden. Allerdings lässt sich die Verbindung auf der 315-2PN/DP Seite nicht zum CP projektieren, lediglich nur 315-2DP (vorerst mit dem Hinweis, dass Verbindungsressourcen nicht ausreichen).

Es lässt sich eine Verbindung vom CP342-5 zur 315-2PN/DP aufbauen, hierzu muss allerdings der CP als DP-Master konfiguriert sein.
Mache ich hier etwas falsch bei der Verbindungsprojektierung oder geht die Projektierung in diesem Fall nur einseitig?

Nachtrag: ich muss mich da etwas korrigieren.
Deutet man die Tabelle des Kompendiums wäre ein Controller 1 mit DP (wegen ET200S) nicht über S7-Kommunikation anbindbar, da die intigrierte Schnittstelle schon als Master konfiguriert ist und folglich der CP als slave konfiguriert sein müsste, um mit DP_SEND/RCV überhaupt eine Kommunikation zu bewerkstelligen.
 