Hallo zusammen,

ich habe Umrichter bis jetzt immer nur als direkte Teilnehmer am Bus über die "normale" DP-Konfiguration
betrieben. Jetzt stellt sich mir die Frage, wann ich eher die Konfiguration als DPV1 benutzen würde?

Da der Datentransport bei DPV1 asynchron betrieben wird, also auch azyklisch, und mit niedrigerer Priorität,
würde ich diese Konfiguration nun nach meinem Verständnis eher bei Frequenz geregelten Antrieben nehmen,
die nicht unbedingt hochdynamisch ihre Daten aus der CPU bekommen müssen, richtig? (Ventilatoren etc.)

Unterstützt jede gängige CPU die DPV1 Kommunikation, oder muss ich da auch noch was beachten?
 
mit DPV1 und azyklischer Kommunikation kannst Du halt noch zusätzliche Daten abfragen, z.B. Diagnosedaten etc. oder auch Parameter ändern... die Sollwerte/Istwerte etc. kannst Du ja trotzdem zyklisch übertragen.