Ich arbeite zurzeit wieder an der AS-i Anlage. Da wollte ich mal fragen ob ich am den Anschlüssen wo die gelbe BusLeitung angeschlossen wird auch noch 24V Stromversorgung angeschlossen werden muss. Siehe Bild. Hoffe Bann mir jemand helfen
Achso die blaue Leitungen daneben sind 30V von der asi power30V

Danke grüße hermie
 

Anhänge

  • 1371114706192.jpg
    1371114706192.jpg
    457,9 KB · Aufrufe: 12
Die gelbe ASI Leitung geht normalerweise z.B. vom ASI-Netzteil zum ASI Master auf ASI+ und ASI-, dort kann mann dann wieder von der zweiter Klemme ASI+/ASI- zu den Teilnehmern gehen.
Darunter die Klemmen sind die Spnnungsversorgung für den DP/ASI Link, da kommen normale 24V drauf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Aachso okay gut. Jetzt werden auch die ganzen slaves mit strom versorgt.
Habbe abber noch ein problem. Die link erkennt die slaves nicht ( kompaktmodule). Die module haben adresse 0. Jetzt gehe ich bei der link auf adresshilfe. Da steht dann warte auf slaves mit 0. Findet aber keine. Weisst du einen rat dazu?

Danke liebe grüße hermie.
 
Hallo

Aachso okay gut. Jetzt werden auch die ganzen slaves mit strom versorgt.
Habbe abber noch ein problem. Die link erkennt die slaves nicht ( kompaktmodule). Die module haben adresse 0. Jetzt gehe ich bei der link auf adresshilfe. Da steht dann warte auf slaves mit 0. Findet aber keine. Weisst du einen rat dazu?

Danke liebe grüße hermie.

Hallo hermie,

de Adresse 0 darf nicht verwendet werden.
Die Module werden normalerweise vor dem anklemmen mit einem Adressiergerät auf eine Adresse 1-31 eingestellt.
Wenn du kein Gerät dafür hast, mußt du das über den DP/Link machen.
Dazu darf aber immer nur ein ASI-Teilnehmer mit der Adresse 0 am Bus hängen.
Am besten jedes Gerät einzeln anschliessen. Im ASi-Master gibt es nach meiner Erinnerung im Menü die Möglichkeit diesem einen Slave dann eine Adresse zuzuordnen.
 
Hallo

Danke erstmal für deinen Tipp. Aber wenn ich an der slave die adresse 1 vergebe zeigt mir das mdul kommunikatonsfehler an. Die lnk findet auch keine slaves bei dem punkt adresse ändern. Hast noch eonen tipp.

Grüße hermie
 