Hallo,

Wir setzen für unsere Steuerungen den BC9020 von Beckhoff ein.
Dieser soll nun mit PX-Automatisierungsgeräten von Siemens über das BACnet-Protokoll kommunizieren.

Welche Bausteine von Beckhoff können hierfür genutzt werden, benötigen wir einen anderen Controller oder hat jemand Information wie Signale von unserer Steuerung an die Siemens Steuerung geschickt werden können?

Der Kollege sagt, daß für die Kommunikation ein EDE-File erstellt werden muss.

Da ich auf diesem Gebiet neu bin, freue ich mich über Informationen.

Danke
 
Hallo,
...
Welche Bausteine von Beckhoff können hierfür genutzt werden, benötigen wir einen anderen Controller oder hat jemand Information wie Signale von unserer Steuerung an die Siemens Steuerung geschickt werden können?
...

Hallo,

ich habe mich vor längerer Zeit mal mit Bacnet
befasst, allerdings im Zusammenhang mit Saia.

Kennst Du bei Beckhoff diese Seite?:

http://www.beckhoff.de/BACnet

Das scheint einiges dazu zu stehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gerhard,

da habe ich auch schon geschaut, aber da ich neu auf dem Gebiet bin ist das für mich ziemlich kompliziert.
Meine erste Frage war ja, ob das Bacnet-Protokoll überhaupst realisierbar mit dem BC9020 ist, lt. Beckhoff-Seite benötige ich andere Controller der CX-Serie.

Wenn ja, benötige ich ein Beispiel, wie ich zum Beispiel einen Merker oder Eingang usw. an die Siemens-SPS übertragen kann.
 
Ja, du brauchst einen CX...
mit deinem Kleincontroller BC9020 ist Bacnet nicht möglich.

Bacnet geht nicht gerade zimperlich mit Ressourcen um - da braucht es schon eine größere CPU mit mehr Speicher.

Die Siemens Desigo PX Controller können laut Datenblatt auch Modbus - das sollte mit dem BC9020 realisierbar und evtl. für eure Zwecke auch einfacher und vermutlich billiger zu handeln sein.

Bei Bacnet gibt es keine einfachen Eingänge oder Merker - hier gibt es komplexe Datentypen mit teilweise irrsinnigen Strukturen - sogenannte BIBB´s.

Prinzipiell wird die ganze Bacnet-Geschichte bei Beckhoff über den Systemmanager projektiert. Das heisst du mapst deine SPS-Variablen auf die Bacnet-Datentypen und umgekehrt.

Weitere Info´s zu Bacnet und Beckhoff gibt es im Infosystem von Beckhoff:
http://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcbacnet/html/tcbacnet_title.htm?id=28360
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Kollege sagt, daß für die Kommunikation ein EDE-File erstellt werden muss.
Es ist der übliche u. einfache Weg - auch wenn es anders ginge.

Der BC ist ungeeignet - entsprechenden CX verwenden.

PXC-Kontroller können kein Modbus/IP u. MODBUS wird nur mit entsprechenden IO-Modul verwendet (Pumpenanbindung z.B.).
 