Problem mit Datalogic-Scanner-Anschlußbox CBX500 PROFIBUS ALL-IN-ONE

Kai Schulz

Level-2
Beiträge
139
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

die o. g. Anschlußbox ist an einem Profibusnetz angeschlossen, dass von einem DP-V1-Master, in einer Siemens CPU 414-3 (Versionsnr. V3.1.2) betrieben wird.

Diese CPU möchte ich gegen eine etwas ältere CPU 414-3 (Versionsnr. V1.2.0) tauschen. Leider gibt es bei dieser älteren CPU nur einen DP-(V0-)Master. Die verwendete GSD-Datei zu der Datalogic-Anschlußbox passt nicht mehr, was dazu führt, dass der Bus zwar den Slave erkennt, aber der angegebene Peripheriebereich offenbar nicht existiert (-> EXTF, Peripherie Schreib-/Lesefehler).

Die momentan verwendete GSD-Datei heißt: "Anybus-CC PROFIBUS DP-V1 (HMS_1811.GSD)"

Welche andere GSD-Datei würde bei meinem DP-V0-Master funktionieren?

Ein Support von Datalogic.SARL existiert leider offenbar nicht...


Gruß Kai
 
Problem gelöst!

Falls es jemanden interessiert:

Nachdem ich, nach längerer Recherche, herausgefunden hatte, dass sich diese beiden Teile niemals verheiraten lassen würden, fiel mir ein, dass man CPUen updaten kann. Habe mir bereits das passende Firmware-Image, von der BigS-Seite heruntergeladen und werde mir am Montag irgendwo im Netz 'ne Memorycard schießen. So wird dann aus der V1.2-CPU 'ne V3.1-CPU; und die Welt ist wieder ok!

Gruß Kai
 