Wago 750-377 Profinet Koppler - Hardwarekonfig

zille1976

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

bin der Neue hier. Mein Name ist Christian und ich bin von Beruf Energielektroniker. Zur Zeit möchten wir für unsere Mitarbeiter ein Schulungs- und Prüffeld aufbauen. Geplant war eine S7-1200 CPU und ein Wago Profinet Koppler zu verwenden.

Im Siemens TIA Portal v11 konnte ich die CPU erfolgreich einrichten. Auch der Buskoppler wurde korrekt erkannt und als dezentrale Peripherie unterhalb der CPU eingeordnet. Am Buskopller leuchten RUN und I/O grün. Am Buskoppler hängen zwei Analog Eingangskarten 750-466 und eine Endkarte 750-600.

Das Problem was nun besteht ist, dass ich die Eingangsmodule aus dem Katalog nicht auf die freien Steckplätze unterhalb des Buskopplers ziehen kann.

Auf dem Foto ist zu sehen, wie die Konfiguration im Moment aussieht.

Soweit ich weis, müssen die einzelnen Modulklemmen nur auf den Buskoppler gezogen werden, damit ich diesen eine E/A Adresse zuweisen kann.

Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?

MfG
Zille1976

WagoIO.jpg
 
Jungs enttäuscht mich nicht,

irgendwer muss doch schonmal einen Wago Koppler im TIA Portal konfiguriert haben.

Ich bin im Moment echt mit meiner Weisheit am Ende.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zille 1976,

du musst im Hardwarekatalog den Filter aktivieren. Siehe Bild.
Das ist wichtig das du nur die Module die zum Koppler 750-377 siehst. Nur diese kannst du auch in den Koppler einbauen.

Bei mir mit TIA V12SP1 geht es dann einwandfrei.


Gruß Harald
Bild1.jpg
 
Zurück
Oben