Hallo Forengemeinde,

ich bin auf der Suche nach einigen Tools zur Busanalyse. Es geht sowohl um Profinet/ Industrial Ethernet, sowie Profibus DP.

Das ich Profibus und Ethernet getrennt betrachten muss ist mir dabei klar. Ebenso das ich unterschiedliche Werkzeuge benötige.

Dabei sollen jeweils für das jeweilige Bussysstem die relevanten Parameter gemessen werden, um z.B. später Vergeleichswerte zu haben, aber auch bei der Abnahme einer Anlage zu prüfen ob die Verkabelung ordnungsgemäß ist, und nicht etwa jetzt schon ein Teilnehmer am Limit kratzt.

Ich habe die Fa. Indusol gefunden welche Messequipment anbietet.

Wie handhabt ihr das bei euch? Ich möchte z.B. auch das ein protokoll zur Abnahme vom Lieferanten mitgeliefert wird, gleichzeitig soll der Aufwand aber auch im Rahmen bleiben.

Hat jemand da Beispiele?

Welche Tools setzt ihr ein? Welche alternativen Hersteller gibt es?
 
Hallo,
wir messen momentan nur den Profibus, allerdings haben wir auch schon Kunden die eine Messung des Profinets fordern. Wir setzen ein Messgerät von Indusol ein. Mit diesem ist es möglich, verschiedene Messungen durchzuführen. Auch die Dokumentation ist zufriedenstellend. Wir werden auch für die Messung des Profinets Geräte von Indusol einsetzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Tools setzt ihr ein? Welche alternativen Hersteller gibt es?

Hallo,

bei Softing gibt es eine ganz Reihe von Produkten:
http://industrial.softing.com/de/produkte/funktionalitaet.html#tab-4

Alternativ wäre eine Hersteller-unabhängige Beratung eines
Dienstleiters wie IVG Göhringer:

http://www.i-v-g.de/

Er bietet Schulungen, Beratung vor dem Kauf und
Troubleshooting vor Ort, falls Du selbst mal nicht
weiter kommst. Vor allem hat Hans-Ludwig Göhringer
langjährige Erfahrung mit den Geräten verschiedener
Anbieter, da er diese selbst laufend einsetzt. Er kann
Dir genau sagen, was Du für welche Fälle benötigst.

Auch hier im Forum: http://www.sps-forum.de/members/34478.html
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo mitchic,

genau Deine Frage versuchen wir in einem 3 Stündigen Workshop auf dem Automatisierungstreff zu beantworten.
Weitere Informationen findest Du auch unter www.automatisierungstreff.com

Ganzheitliche Fehlersuche am Profibus
Am 27.03.2014
Termine und Anmeldung

EMV-gerechter Busaufbau am
Am 26.03.2014
Termine und Anmeldung

Wie erkenne ich defekte Stecker, störende Induktivitäten, Kabelbrüche mit dem P-QT 10. Wie erstelle ich ein Prüfprotokoll mit dem NetTEST II, dem PBT4, dem PBT3. Zu sehen auf meiner YouTube Seite

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schönbuch

Hans-Ludwig Göhringer

IVG Göhringer, Mönchweg 5, 71088 Holzgerlingen, Tel.:07031 607880, Fax: 07031 607881
Besuche bitte meine Internetseite

Messgeräte für Bussysteme, Dienstleistungen an Bussystemen: Abnahmemessungen, Troubleshooting und Schulungen für Profibus, PROFInet, CAN, AS-Interface, usw.
 
Ich habe gute Erfahrung mit dem Profitrace 2 von Procentec gemacht.

Berichterstellung, Scope Funktion (Siehe hier: http://www.sps-forum.de/feldbusse/67126-profibus-abschlusswiderstand.html )

Kostenlose Software Update und Schulung gibt es auch dazu !

Bin bisher sehr zufrieden.

Wilst Du Industrial Ethernet messen oder Profinet ?

Für Industrial Ethernet kann ich das Fluek DTX empfehlen ( Sehr teuer ) oder Geräte von Ideal.

Für Profinet nutze ich das Netilities und den ProfiTap. ( Kostenlose Software Updates ).

Gruss aus der schönen Pfalz.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mitchic,
wir benutzen ebenfalls den Profitrace von Procentec.
Der Analyzer beinhaltet sowohl Informationen für "Nicht- Techniker" in einem Ampel- Darstellung und detaillierte Telegrammdarstellung des Profibus bis hin zur Hex- Darstellung. Ein Ozilloskop, Linien- Topologie, Mastersimulation zum Slave- Test gibt es auch.
Wenn die GSD des Slaves auf dem Notebook installiert ist, werden Diagnose & weitere spezifische Infromationen angezeigt.
Die Bericht- Erstellung beinhaltet alle Informationenen.
Das Gerät kann Profibus DP & mit einem Adpater auch Profibus PA überprüfen.
Weiterhin gefällt mir, das kein zusätzliches Netzteil benötigt wird, das USB- Kabel vom Rechner reicht aus.
Das macht Messungen im Feld sehr angenehm.

Die Spezialisten von Procentec geben auch nach den Schulungen gerne Schützenhilfe bei Problemen.
Ich selbst hatte ein Problem mit einem Profibus PA Netzwerk, ein weiterer Kundendiensttechniker von E&H war mit auf der Anlage, der Kunde lief nervös wegen der Kostenuhr hinter uns auf & ab. Wir beide kamen nicht weiter.
Ein Anruf bei Procentec gab die Auskunft das momentan die PA Spezialisten in Karlsruhe in einer Besprechung sind, weil es dringend war wurden wir zur Zentrale in den Niederlanden durchgestellt.
Via Teamviewer auf mein Notebook waren mit ein paar Klicks das Problem erkannt, es gab anschliessend eine Ausführliche Erklärung- der E&H- Mann war erstaunt wie schnell der Service ablief, er meinte wir sind sicherlich Gold- oder Platin- Kunden *ggg*

Bei Profinet benutzen wir ebenfalls ein Fluke DSP, weil wir auch weitere Ethernet- Netzwerke protokollieren müssen.
Procentec hat auch ein speziellen Profinet- Analyzer, den kenne ich noch nicht im Detail.
Ansonsten gibt Wireshark viele Informationen.

MfG aus OWL
 
Zurück
Oben