VPN Fernwartung auf PROFINET Geräte

TSI09

Level-1
Beiträge
54
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir arbeiten bei uns gerade am Profinetvernetzung und ich habe mir gerade die vernetzung angesehen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass man an der CPU1511-PN eine Router IP einstellen kann. Bei einem Frequenzumformer jedoch nicht. Wie kann ich über z.b. Fernwartung über einen VPN Router aus einem anderen IP-Netzwerk auf den FU zugreifen wenn man bei diese kein Gateway eintragen kann?

Gibt es hierzu eine andere Lösung? Oder hat jemand schon erfahrung mit VPN Fernwartung auf Siemens FU`s und PMA KSVario Temperaturregler
wir setzen ein TIA Portal V13,Startdrive V13.

Mit freundlichen Grüßen

Markus
 
Wie man es in TIA macht weis ich nicht, aber in STEP7 v5.5 geht es.
Ich verwende G120 mit CU230P-2 PN. Der Router kann man nicht in den G120 Konfiguration einstellen. Aber wenn der Profinet Controller ein Router zugewiesen ist, dann bekommt der CU230P-2 PN es auch. Den Feld "Router" kann man nicht ändern, aber das Feld ist schon mit den Router IP befüllt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe es jetzt im SIMATIC Manager ausprobiert und ich kann aber dort auch keine IP Adresse einstellen in der Hardwarekonfig. Wo machst du das einstellen??
 
was für ein Gerät hast du wo du es nicht einstellen kannst?
Bei TIA geht es am Gerät (PN Schnitstelle merkieren -> Eigenschaften -> Adresse)

Im Step7 V5.5 geht das am Gerät , dort steht sie per default ausgegraut und wenn du auf den Button Ethernet klicks dann kannst du sie ändern.
Oder die wählst die Option "IP-Adresse durch IO-Controller zuweisen" ab.

! ABER !
Sei dir bewußt das bei einem aktivierten Router / Gateway keine Profinet Kommunikation mehr funktioniert , da geht dann nur noch TCP/IP
 
Ich werfe mal das Stichwort "Port Forwarding" in den Raum.

Da beide Geräte (CPU und FU) hinter einem Router, Gateway oder wie auch immer man das schimpft hängt, muss in der Projektierung die VPN-IP-Adresse des Routers eingetragen werden und dann über eine so genannte Portweiterleitung wird das entsprechend richtige Gerät angesprochen.

Für Step7 5.5 steht dir z. B. die Software ACCON-TeleService IE zur Verfügung, um nicht direkt die Änderung im Projekt durchführen zu müssen, sondern über die PG/PC-Schnittstelle. Dadurch läufst du nicht Gefahr, deinem FU oder der CPU die IP-Adresse des Routers zu geben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnellen Antworten. Habe es jetzt gefunden. Aber ChristophD warum funktioniert dann das PROFINET nicht mehr? PROFINET ist ja MAC Adressenbasierend!?
Gibt es das
ACCON-TeleService IE auch als eingeschräkte oder Testversion damit man sich das mal ansehen kann was das Programm alles kann?

Lg


 
Und funktioniert das Programm auch im TIA Portal da wir das TIA Portal V13 dann beim PROFINET auch nutzen werden.
 
Auf der Produktseite unter dem Reiter "Downloads" kannst du dir die Demoversion herunterladen. Diese läuft 14 Tage effektiv (also reine Nutzungszeit, nicht ab Installationsdatum). Aktuell ist die Software nur für 32-Bit-Systeme (Windows) und Step7 classic freigegeben. Im TIA-Portal kannst du als Workaround aber eine Router-IP eingeben (frag mich jetzt aber nicht wo genau :D). Die Hardware-Konfiguration darf allerdings nicht übertragen werden, s. o.
 
weil die kommunikation innerhalb eines IO-Systems nur in einem netz zulässig ist.
Befinden sich die beiden Teilnehmer in unterschiedlichen Netzen ist keine PROFINET IO Kommunikation möglich.
 
Ok also es geht PROFINET nicht wenn die PROFINET Teilnehmer nicht im gleichen NETz sind. Wenn ich den Router aber für eine Einwahl aktiviere und die PROFINET Teilnehmer im selben NEtz sind sollte es keine Probleme geben für das PROFINETnetz!?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
! ABER !
Sei dir bewußt das bei einem aktivierten Router / Gateway keine Profinet Kommunikation mehr funktioniert , da geht dann nur noch TCP/IP
Is ja interessant. Wo steht das?
Meines Wissens kann die PN-Schnittstelle Profinet-IO und gleichzeitig TCP zu Teilnehmern aus anderen Subnetzen.

Befinden sich die beiden Teilnehmer in unterschiedlichen Netzen ist keine PROFINET IO Kommunikation möglich.
Nur weil ein Gateway eingetragen ist heißt das nicht, daß sich die Teilnehmer in unterschiedlichen Netzen befinden.

Harald
 
Wie man es in TIA macht weis ich nicht, aber in STEP7 v5.5 geht es.
Ich verwende G120 mit CU230P-2 PN. Der Router kann man nicht in den G120 Konfiguration einstellen. Aber wenn der Profinet Controller ein Router zugewiesen ist, dann bekommt der CU230P-2 PN es auch. Den Feld "Router" kann man nicht ändern, aber das Feld ist schon mit den Router IP befüllt.
habe es jetzt im SIMATIC Manager ausprobiert und ich kann aber dort auch keine IP Adresse einstellen in der Hardwarekonfig. Wo machst du das einstellen??
In der IO Controller, also der S7 PN CPU.

! ABER !
Sei dir bewußt das bei einem aktivierten Router / Gateway keine Profinet Kommunikation mehr funktioniert , da geht dann nur noch TCP/IP
???
Ich habe ein Gemisch von Profinet IO, S7 Kommunikation, HMI Kommunikation, und VPN/Router Zugang zu unterschiedliche Geräte. Alles funktioniert sagenhaft.
Habe noch nicht probiert VPN/Router Zugang zu ein CU230P-2, aber erwarte nur das es funktioniert.
 
Zurück
Oben