Hallo ich bin Student im Maschinenbau und darf ein projekt in Regelungs- und Steuerungstechnik machen. Nun ich dachte das wäre alles kein problem, da bei den Laboren die wir in den 4. und 5. Semester hatten, ich auch keine probleme damit hatte. Naja ich hab mich jetzt eines besseren belehren lassen.

Mein Projekt handelt über eine Temperaturregelung mittels eine Phasenanschnittssteuerung für ohmsche und induktive Verbraucher der mir einen normalen Wasserkocher ansteuert. Mit einem PT100 wird die Temperatur gemessen.

Zu meinen eigentlichen Problem ich habe hier ein Beckhoff BK9000 der über LAN RJ45(Crossover kabel) mit meinen Laptop verbunden werden muß. Das ganze wird über KS2000 für die Konfiguration angesteuert denk ich mir zumindestens?! Und mit TwinCat soll das ganze dann Programmiert beziehungsweise wiederum steuern. Ich habe aber probleme das ganze mit meinem Laptop anzusteuern, endweder reagiert es nicht oder ich mach was falsch. Ich kann zumindestens mit Twincat keine verbindung aufbauen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe keinen Plan mehr.

Gruss
 
Hallo,

das hört sich für mich wie ein Netzwerkproblem an.
Wenn du mit deinem Laptop und dem BK9000 nicht mit einem Router verbunden bist, dann musst du die IP Adresse des Laptops und des BK9000 selber einrichten. Beim BK9000 wird die IP Adresse entweder über KS2000 vergeben oder mit Hilfe der DIP Schalter. Bei deinem Laptop wird die IP Adresse (bei Windows) über die Eigenschaften der LAN Verbindung -- Internetprotokoll TCP/IP eingerichtet. Es ist darauf zu achten, dass sich die IP´s der beiden Geräte im gleichen Adressraum befinden.

z.B. IP Konfig des Laptop:

192.168.1.1 (IP Adresse Laptop)
255.255.255.0 (Subnetzmaske)

und IP Konfig des BK9000:

192.168.1.2 (IP Adresse BK9000)
255.255.255.0 (Subnetzmaske)

Damit sollte das Verbindungsproblem zu lösen sein.
Testen kannst du das mit "ping 192.168.1.2" wenn du Antworten vom BK erhälst ist die Verbindung erstmal i.O.

sash
 
Hab es jetzt ausprobieren wollen jedoch brauch ich ja ein funktionierendes Programm dazu. Hm jetzt muß ich erst eins programmieren.
Habe zwar angefangen eins zu programmieren jedoch bringt mir TwinCat ein Problem bzw eine Fehlermeldung das der Taskeintrag "Main" ein Programm oder eine globale Funktionsblockinstanz sein muss. Muss mal weiter probieren hoffe ich bekomm das gebacken.

Gruss
AJ
 