Beckhoff Soft-SPS Master auf Win7 32bit

John_Doe

Level-2
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Zu beginn muss ich etwas ausholen:
Wir Arbeiten seit zwei Jahren mit kleinst PCs ( Shuttle) unter XP pro. Auf dem Wir eine Runtime von Beckhoff installieren und die Netzwerkkarte ( unter Xp war es egal ob es eine Intel oder Realtec war) als Master einrichten. Wir haben das schon viele male gemacht, seit dem XP nicht mehr supported wird wollen wir jetzt zu Win7 32bit wechsel. Wir haben alles wie gewohnt gemacht doch tauchen immer wieder Fehler auf! Dabei kann raus 1. das Realtec- karten überhaupt nicht mehr funktionieren und 2. Intel nur bedingt, eine Intel funktionier und eine andere nur bediengt. Das äußert sich in dem bein Scannen keine Verbindung aufgebaut wird oder nur teilweise den angehängten Buskoppler mit karten erkannt wird!

Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken, kennt jemand das Problem?
Google schon zwei Tage und nix konkretes!

Gruß John

Zusatzinfo: Wir benutzen TC2 in der "Aktuellste" Version.
 
Hallo!

Um dann doch mal auf diese alte Nachricht zu antorten:
  1. EtherCAT ging noch nie (wirklich) mit Realtek Karten. Der Treiber, der dor installiert wurde, war ein Intermediate Treiber, der nur sehr eingeschränkt echtzeitfähig war. Man musste schon immer unabhängig vom OS eine Intel-Karte einsetzen.
  2. Intel-Karten funktionieren nicht grundsätzlich. TwinCAT bringt mit der Installtion einen Treiber mit, der einen entsprechenden Chipsatz (Spektrum von CHipsätzen) unterstützt.

Wenn diese Grundsätze eingehalten wurden und dir Verdratung stimmt ("vernüntiges" CAT5 Kabel) und keine EMV-Störungen vorherrschen oder ein Slave defekt ist, klappt das Einscannen problemlos!

Gruß,
mac203
 
Zurück
Oben