Hallo Zusammen,
habe eine kurze Frage.
Momentan kommunizieren 4 FUs in Serie über Can-Bus mit der Steuerung.
Ist es möglich ohne Änderungen in der Software vorzunehemen, die Reihenfolge der FUs zu ändern?
z.B. so:
Ist Zustand -- SPS==>FU1==>FU2==>FU3==>FU4==>Abschlusswiderstand
Soll Zustand-- SPS==>FU2==>FU3==>FU1==>FU4==>Abschlusswiderstand
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CAN Bus Reihenfolge der FUs zu ändern?
Das ist kein Problem, solange die beiden Abschlußwiderstände jeweils an den Leitungsenden verbleiben.
Die Knotenadressierung geschieht über die Node-ID, die den jeweiligen Teilnehnehmern bei Inbetriebnahme des Netzwerkes fest zugewiesen wurden.
Auch wenn die Verkabelung jeweils "durch" die Knoten geht, so wird das Signal dort nur durchgeschlieft. Es gibt also keine positionsabhängige Adressierung.
 
CAN Bus Reihenfolge der FUs zu ändern?
Das ist kein Problem, solange die beiden Abschlußwiderstände jeweils an den Leitungsenden verbleiben.
Die Knotenadressierung geschieht über die Node-ID, die den jeweiligen Teilnehnehmern bei Inbetriebnahme des Netzwerkes fest zugewiesen wurden.
Auch wenn die Verkabelung jeweils "durch" die Knoten geht, so wird das Signal dort nur durchgeschlieft. Es gibt also keine positionsabhängige Adressierung.

Danke, das wollte ich hören :)
 
Zurück
Oben