Hallo,
wie sieht es mit den GSD-Dateien im TIA-Portal aus ?
Sind es andere Dateien gegenüber der "Classic"-Welt ?

Wenn ich z.B von Festo eine Ventilinsel einbinden möchte, muss ich dann bei Festo explizit nach TIA- Kompatibilität fragen ?

Danke !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

GSD-Datei ist GSD-Datei. Es gibt da meines Wissens keine Unterschiede. Im TIA-Portal kann man die gleichen GSD-Dateien bzw. DSDML-Dateien verwenden wie in Step7 Classic.

Viele Grüße
Klaus
 
Eine GSD Datei ist eine genau genormte Datei, warum soll die im TIA eine andere sein.
Das Format dafür bestimmt ja nicht Siemens sondern die PI.
 
@centipede, es gibt Software die von XP unterstützt wird, aber nicht von Windows 7,8 usw.
Der Kern der GSD-Datei mag sicherlich gleich sein, wenn ich aber Elemente aus dem Hardwarekatalog platziere wird sich da sicherlich mehr dahinter befinden als nur die reine GSD-Datei, ein Software-"Rahmen" der bestimmt bei TIA anders ist wie bei S7-classic. Ob dieser "Rahmen" sauber migriert wird ist fraglich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

nein das siehst du nicht ganz richtig.
Erstmal musst du unterscheiden wo aus dem Hardwarekatalog du das Gerät auswählst!
Alles was nicht unter dem Ordner "weitere Feldgeräte" ist hat nix mit GSD zu tun sondern zu 99% mit ObjectManagern(OM) welche dann auch die Entsprechenden Einstelldialoge für die Konfiguration mitbringen.
GSD selber werden über einen GSD Interpreter gejagt welcher im TIA nicht soviel anders ist als im Step7 V5, es erfolgen da eigentlich nur Anpassungen für neue Version der Normen (PN V2.2, PN V2.2.5, PN V2.3).

Gruß
Christoph
 
Hallo,

nein das siehst du nicht ganz richtig.
Erstmal musst du unterscheiden wo aus dem Hardwarekatalog du das Gerät auswählst!
Alles was nicht unter dem Ordner "weitere Feldgeräte" ist hat nix mit GSD zu tun sondern zu 99% mit ObjectManagern(OM) welche dann auch die Entsprechenden Einstelldialoge für die Konfiguration mitbringen.
GSD selber werden über einen GSD Interpreter gejagt welcher im TIA nicht soviel anders ist als im Step7 V5, es erfolgen da eigentlich nur Anpassungen für neue Version der Normen (PN V2.2, PN V2.2.5, PN V2.3).

Gruß
Christoph

So schauts aus :)
 