jo hi leute

also ich bin in der welt des ethernet noch ziemlich neu und wusste bis vor ner woche nicht einmal was ne IP ist. nun ja ich habe mich jetzt inzwischen
da mal reingelesen und da so einiges in erfahrung gebracht über IP TCP etc. derzeit beschäftige ich mich mit modbus TCP wo ich auch schon recht gut verstehe worum es geht

jetzt ist der nächste schritt: in erfahrung zu bringen was open Modbus TCP ist. und das will mir einfach nicht so richtig in den kopf. es gibt auf modbus org zwar eine
(natürlich auf english) publikation dazu aber entweder bin ich zu blöd oder meine kenntnisse bezüglch modbus TCP sind zu gering um da irgendwelche unterschiede zu erkennen.

kann mir das mal einer der weiss worum es geht mit ein paar knackigen sätzen erklären?
oder kennt ihr vielleicht eine gute pdf/seite auf der dies erläutert ist das ich das irgendwie mir erarbeiten kann??

ich bin dankbar für eure hilfe und freu mich auf ne antwort

gruß

jonas
 
Das "Open" kannst du vergessen ;-)
Es gibt nur 1 Modbus TCP Protokoll - das ist überall gleich und Einheitlich.
Die Spezifikationen auf der modbus.org Seite sind schon die richtigen.

Das Wort "Open" wurde z.B. von Siemens eingeführt, damit sich das besser verkaufen lässt.
Da hat irgendein Krawattenheini bei Siemens (der diesen Einfall hatte) bestimmt wieder mächtig Pluspunkte gesammelt und Gage dafür bekommen ;-)

Modbus TCP ist im Prinzip das gleiche Protokoll, das auch beim seriellen Modbus (Modbus RTU) zum Einsatz kommt.
Bei der TCP-Variante wird lediglich noch ein TCP-Header (Protokollkopf) dem eigentlichen Modbus-Telegramm vorangesetzt.
Desweiteren gibt es bei Modbus TCP keine Prüfsumme (CRC-Check), da die Datensicherung bereits in der TCP-Schicht realisiert ist.

Modbus TCP wird mittlerweile von ziemlich allen SPS-Herstellern unterstützt - und ist somit für einen Herstellerübergreifenden Datenaustausch gut zu gebrauchen.
Einige Hersteller (z.B. Siemens) lassen sich das Protokoll bzw. den Treiber aber gut bezahlen.
Man kann sich mit ein bisschen Einarbeitung das ganze aber auch selber ausprogrammieren, da das Protokoll sehr einfach aufgebaut ist, und auf eine Standard TCP-Verbindung aufsetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das "Open" kannst du vergessen ;-)
Es gibt nur 1 Modbus TCP Protokoll - das ist überall gleich und Einheitlich.
.
.
.
.
.
.
t, und auf eine Standard TCP-Verbindung aufsetzt.

Ja also irgendwie hab ich mir das auch so gedacht mit dem krawattenheini ;)... naja was solls. vielen dank für dei antwort. kennst du dich mit xpc in simulink ein bisschen aus?