Hallo zusammen,
wir haben an einer CPU318-DP mehrere DP-Slave´s einschließlich einer Kamera mit Feldbusskarte angebunden. Wird die Kamera heruntergefahren (Windows beenden), dann geht die CPU auf Stop, da der OB86 projektiert ist mit NW1: SFC46 (Enable mit einem Eingang). Der Eingang wird bei einem bestimmten Vorgang 1.
Gibt es eine Lösung die CPU nicht in den Zustand Stop zu versetzen wenn die Kamera runtergefahren ist oder wieder nach hochfahren der Kamera auf RUN springt.
Der OB86 sollte aber so bestehen bleiben, das wenn ein anderer DP-Slave auf Störung geht auch auslöst.
Gruß INST
wir haben an einer CPU318-DP mehrere DP-Slave´s einschließlich einer Kamera mit Feldbusskarte angebunden. Wird die Kamera heruntergefahren (Windows beenden), dann geht die CPU auf Stop, da der OB86 projektiert ist mit NW1: SFC46 (Enable mit einem Eingang). Der Eingang wird bei einem bestimmten Vorgang 1.