Hallo miteinander,

Ich habe einen Anlagenumbau mit komplett neuer Steuerung.

Zur Hardware: Siemens CPU 317T, sinamics CU 320 über Dp(Drive),
und Sinamics G120C DP Drive's

Die G120C sollten eigentlich mit an den DP(Drive), kann sie aber in der S7t config nicht erreichen. Über den normalen Profibus allerdings schon.
Nun zu meiner Frage: Sind die G120C überhaupt fähig für den DP(Drive)?

Danke im voraus für eure mühe.

Gruß Manu
 
Hallo,

ja die sind fähig auch am DP Drive zu arbeiten.
Bist du mit dem PG auch am DP(DRIVE) oder an einer anderen Schnittstelle?
Wenn das PG an einer anderen Schnittstelle angeschlossen ist dann funktioniert das nicht da die CPU317T kein Datensatzrouting unterstützt was aber für die G120 benötigt wird.
Du musst das PG dann direkt auf den Bus stecken an den die G120 angeschlossen sind.

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph,

Ich gehe mit dem PG über Ethernet online. Bei der cu320 komme ich über datenrouting in der S7t config online und bei dem normalen Profibus klappt das Routing auch.
Das PG ist auch im netpro eingerichtet.

Gruß Manu.
 
hallo Christoph,

Danke für die schnelle Hilfe.
Lese mich da mal ein.
Ich denke das ich die G120C dann ins Profibus dp Netz setzen werde, da komme ich auch über Ethernet online.

Gruß Manu
 
Danke, die info habe ich gestern abend auch noch in der Doku gefunden und wollte es heute noch Posten.

Vielen dank für eure Hilfen.
Immer schön zu sehen wie schnell das hier klappt.

Grüße Manu
 