Suche 2-Port Profibus Switch der per Spannung/RS232/USB steuerbar ist - gibts das?

LowLevelMahn

Level-1
Beiträge
766
Reaktionspunkte
90
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ihr,

ich möchte zu Testzwecken per Software einen Profibus-Teilnehmer physikalisch vom Bus-Trennen

also irgendwas in der Art:

http://de.rs-online.com/web/p/sub-d-steckverbinder-schraubanschluss/4543220/
http://de.rs-online.com/web/p/sub-d-steckverbinder-idc/4543242/?origin=PSF_435847|alt

nur möchte ich eben die Umschaltung aus meiner Software heraus vornehmen können - dabei
ist es egal ob per RS232, Spannung, USB oder sonstwas gesteuert wird - es sollte nur
über den PC oder z.B. SPS möglich sein

Kennt jemand ein passendes Produkt oder hat eine andere Idee?
 
Die von Dir verlinkten Artikel sind einfach nur Profibusstecker.

Was für ein Profibus ist das bei Dir? Laboraufbau oder produzierende Anlage? Wie ist die Baudrate?
Du könntest mit einem Relais die Busleitung unterbrechen, am besten die Stichleitung eines RS485/Profibus-Busterminals.
Muß Dein Testaufbau "richtig professionell" gehen, dann fällt mir nur ein, die Betriebsspannung eines Repeaters zu schalten.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die von Dir verlinkten Artikel sind einfach nur Profibusstecker.

Sorry - Ist mir auch nach dem Post aufgefallen

Laboraufbau oder produzierende Anlage? Wie ist die Baudrate?

Laboraufbau - sollte aber von der Qualität wie für eine produzierende Anlage sein - also keine Störungen usw.
12MBit

Muß Dein Testaufbau "richtig professionell" gehen, dann fällt mir nur ein, die Betriebsspannung eines Repeaters zu schalten.

Ja er muss professionell sein

dachte immer das die Spannungsversorgung beim Repeater nicht
zwingend für die Kommunikation ist

kannst du einen Repeater empfehlen der dafür in Frage kommen würde?
 
Ich kenne nur den Repeater von Siemens
6ES7972-0AA02-0XA0
kostet knapp 300,-

Wenn der Repeater keine Spannungsversorgung hat, dann kopiert er nicht die Telegramme zwischen den Bus-Segmenten. Das eine Bus-Segment ist dadurch vom anderen Bus-Segment getrennt. Wenn der Repeater nicht der letzte Teilnehmer im Profibussegment des Masters ist (Abschlußwiderstand also OFF), dann dürfte das Ein-/Ausschalten des Repeaters keine Störungen am Bus verursachen - habe ich aber nicht getestet.

Harald
 
Hallo zusammen,

das mit dem Repeater geht, allerdings nicht ganz störungsfrei. Habe ich in Russland (Luga) eingebaut, weil ein Slave beim Hochlaufen nach dem Zuschalten der Spannung zu viel Unsinn auf den Bus gebracht hat. Möglicherweise muss das Retry Limit hochgesetzt werden.
Weitere Lösungen sind:
von Comsoft der redundant Switch PRS PROFIBUS für DP Master Redundanz,
von ABB PROFIBUS Redundanz Link Modul RLM01.
auch von Automation X in Graz gibt es eine PC - Lösung.
Kuka macht was ähnliches beim Greifer Wechsel mit Wechseln der GSD
Viel Spaß beim testen.
Hans-Ludwig Göhringer
http://www.i-v-g.de/
 
Was für einen Fehler willst du denn simulieren?
So ein Stecker bzw. Teilnehmer kann ja verschiedene Fehler haben.

Wenn es um einen Kabelbruch bzw. Wackelkontakt an einem Stecker geht, dann ist vermutlich ein einfach es Relais am sinnvollsten.
Um Fehler durch die Spule des Relais zu vermeiden ggf. etwas motorbetriebenes oder gar pneumatisches....
 
Wie schon geschrieben, über zwei Öffner (eventuell Optokoppler) die Busleitung unterbrechen- die eines Repeaters.
Was willst Du eigentlich testen? Den Ausfall oder das Zuschalten.
 
Zurück
Oben