Zwischen PB-Digitalen-I/O-Modulen und Sensorik/Aktoren -> zusätzliche Reihenklemmen?

Cpt-Electro

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Gemeinschaft,

vorab unsere Automatisierungs-Abteilung ist noch in dem Anfangsstadium und ich bin ein recht frischer E-Techniker.
Wir arbeiten mit den Mitsubishi-Steuerungen und es geht um die "Digitalen I/O-Module ST1X16-DE1 & ST1Y16-TE2"
(diese sitzen im Schaltschrank und werden hauptsächlich zur Ansteuerung von Relais verwendet).
Andere Module die Staubdichter sind finden außerhalb des Schaltschranks direkt vor Ort Anwendung .

Ich habe folgende Diskussion mit einem E-Meister aus unserem Haus:

Und zwar werden wir in Zukunft Profibus einsetzen.
Um den Verdrahtungsaufwand zu verringern, auch ein wirtschaftlicher Aspekt spielt ein kleine Rolle, hatte ich es so geplant
die Sensoren, Schalter, Relais usw. direkt auf die PB-I/O-Module zulegen.

Jedoch meinte der E-Meister man setzt zwischen den PB-I/O-Modulen und den Sensoren, Schalter, Relais usw. noch Reihenklemmen.
Er konnte mir jedoch nicht beantworten wieso, seine Antwort war lediglich das macht man halt so!
Im Grunde könnte ich mir doch diesbezüglich auch PB sparen und einfache I/O-Module verwenden.
Oder übersehe ich etwas?

A)Welchen Sinn hat es (Vorteile)?
B)Was meint ihr?
C)Wie handhabt ihr das?

Ich hoffe die Thematik ist nicht zu banal.
Ich danke Euch für eure Hilfe.

MFG Cpt-Electro
 
Ob Klemmen sinnvoll sind hängt von der Art der Module ab.
Du hast ja nicht nur die Signalleitung, sondern auch die Spannungsversorgung und ggf. einen PE vom Sensor/Aktor.
Wenn das entsprechende IO-Modul keine Möglichkeit bietet diese anzuschliessen, brauchst du entprechende Potentialklemmen.
Manche nehmen dann eben gleich 3- oder 4-Stockklemmen und haben so den Sensor oder den Aktor komplett an einer Klemme aufgelegt.

Wir verwenden meist ET200S mit entsprechenden Terminalmodulen zur Spannungsversorgung. Damit entfallen natürlich diese Potentialklemmen.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Zusätzlich zu Dieter seiner Möglichkeit setzen wir in staubreicher Umgebung sogenannte Kompaktmodule ein. Die haben dann M12, M8 oder M5 Steckverbinder. Mit vorkonfektionierter Leitung direkt auf einen Sensor mit M12 Anschluss. Dann hast du gar keine herkömmliche Klemmstelle mehr.
Ist halt Ansichtssache.
Grüsse Holger
 
Vielen Dank euch Beiden für eure schnellen und hilfreichen Antworten.

@Dieter
die von mir genannten Module sind genauso aufgebaut wie die von Siemens.
Also lass ich die zusätzlichen Klemmen weg.

@Holger
wir werden auch solche Kompaktmodule mit M8-Steckverbinder von SMC für außerhalb des Schaltschrankes verwenden.

Wenn noch jemand seine Erfahrungen und Meinungen teilen möchte, dann immer her damit, insbesondere falls jemand andere Ansichten hat.

Gruß Sven
 
Zusätzlich zu Dieter seiner Möglichkeit setzen wir in staubreicher Umgebung sogenannte Kompaktmodule ein. Die haben dann M12, M8 oder M5 Steckverbinder. Mit vorkonfektionierter Leitung direkt auf einen Sensor mit M12 Anschluss. Dann hast du gar keine herkömmliche Klemmstelle mehr.
Ist halt Ansichtssache.

Wenn es passt, dann verwenden wir für die meisten Anlagen Cube67+ von Murrelektronik
 