CPU315-2 PN/DP liest keine Ein-/Ausgänge an IM153-4 PN Module

DJMetro

Level-2
Beiträge
306
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich setze zum ersten Mal die IM153-4 PN Module ein. Jedoch werden mir von den Eingangskarten keine Eingänge angezeigt, bleiben alle auf 0 im SPS Programm und Ausgänge werden auch nicht gesetzt. Online in der HW-Konfig soll alles ok und vorhanden sein. Module zeigen auch keinen Fehler an. IP-Adresse und Profinet Namen sind richtig vergeben und zugewiesen. Woran könnte es liegen? Jemand ne Idee?

Andi
 
Dann musst du bei der CPU-Einstellung das Peripherieabbild vergrößern. Mindesten so hoch wie der höchste Ein/Ausgang bei dir.
Vereinfacht gesagt ist das der Bereich der Eingangs-Hardware von dem vor Beginn OB1 ein Abbild erstellt wird, auf welches du dann mit U E1.0 zugreifst. Bei den Ausgängen dann genau umgekehrt.

Sie dir den Link an den ich oben gepostet hab (jetzt funktioniert er).
 