Frage zu Signalen beim Profibus...

Andrew Scalon

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!Ich habe mal ganz kurz ne Frage zu ein paar Signalen, die ich mit dem ProfiTM gemessen habe...Signalleitungen A und B jeweils gegen Ground an einem Slave... Wie kommen solche Signale zu stande? Wäre schön, wenn da jemand einen TIpp parat hätte...Vielen Dank schonmal
attachment.php
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Andrew,

was Du hier siehst ist ein Differenzspannunssignal. Das Signal der Leitung A entspricht dem invertierten Signal der Leitung B. Die Differenz beider ergibt dann deine Signalspannung.
Solche Aufnahmen werden beispielsweise gemacht um die Symmetrie der Differenzspannung zu überprüfen.

In welchem Bussystem hast Du diesen Oszilloskopmitschnitt erstellt, oder ist das ein nachempfundenes Beispiel?? Die Signalform ist sehr auffällig.

Bei Fragen kannst Du mich gern direkt kontaktieren. Wir nutzen den PTMP selbst für Einmessungen sowie Fehlersuchen aller Art.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!
Ich habe mal ganz kurz ne Frage zu ein paar Signalen, die ich mit dem ProfiTM gemessen habe...
Signalleitungen A und B jeweils gegen Ground an einem Slave...
...

Ganz ohne Achsbezeichnungen ist das schwierig.

Was hast Du denn gemessen?

Und wo? Im Slave oder am Busanschluss?

Ist der Slave mit oder ohne Verbindung zum Bus?
 
So, jetzt bin ich auch mal wach ;)

Meine Infos waren ja etwas rar, weil es mir lediglich darum ging, wie ein Profibus-Signal zu solch einer Form kommt...
Also das ganze ist von einer laufenden Anlage. Gemessen mit dem ProfiTM aus eurem Hause, Marco (wenn ich richtig gesehen habe, dass du bei InduSol bist).
Einstellung war A & B gegen Ground. getriggert auf Teilnehmer 7.
Aufgesteckt auf nen Siemens-Stecker am Teilnehmer.
erwartet hätte ich das übliche Signal mit schönen Rechtecken und nen paar Reflexion...
aber diese "Dreiecke" hab ich so noch nicht gesehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Marco...
Ich hatte versucht, die ne PN zu schicken, scheinbar klappt das irgendwie nicht.
Hast du ne Idee, wodurch die Signale so aussehen können?
Kann der Teilnehmer einen Weg haben und evtl. keine richtigen Flanken mehr erzeugen?
LG
Andrew
 
Wie Gerhard schon gefragt hatte: es wäre hilfreich, wenn Du mehr über die Parameter Deiner Messungen mitteilen würdest, besonders über die Einstellungen der X-Achse. Vielleicht sampelst Du nur einmal pro Bit und die Linien sind nur Verbindungen der Sample-Punkte und zeigen garnicht den wirklichen Signalverlauf?

Harald
 
Hallo Andrew,

Marco lässt sich entschuldigen, da er auf Dienstreise ist. Er hat mich aber gebeten auf deine Anfrage zu reagieren.
Also aus unserer Sicht ist eine generelle Bewertung deiner aufgezeichneten Messdaten wahrscheinlich nur mit mehr Informationen möglich. Da du ja das Gerät scheinbar auch bei Indu-Sol gekauft hast, wäre es denkbar über eine Support-Anfrage (info@indu-sol.com) jemanden über die Messdatei schauen zu lassen. Hierfür wäre es gut wenn du dich auf deinen SPS-Forum-Kontakt mit Marco oder auch mit mir beziehst und das Projekt als Anhang anfügst.

Ich gehe jedoch davon aus, dass der Teilnehmer 7 der einzige auffällige TN ist. Generell lässt sich unter der Annahme, dass andere PROFIBUS-Geräte bei der Messung diese Auffälligkeit nicht zeigen, die Vermutung von Harald sicherlich entkräften oder ggf. bestätigen. In dem Fall, dass die anderen Geräte korrekte Signale zeigen, wäre eine fehlerhafte Abtastung der Bits - wie von Harald (PN/DP) beschrieben - auszuschließen. Demnach würde der Verdacht eines Gerätedefekts nahe liegen. Ein Tausch des Moduls (je nach Möglichkeit eines Stillstandes) könnte hier Klarheit schaffen.

Gruß
Marcel

Technik & Support @ Indu-Sol
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Marcel!
Vielen Dank für deine Antwort!
Da ich im Moment im Urlaub bin, habe ich die genauen Daten grad nicht verfügbar, kann ich aber noch nachholen.
Ich habe bei den Messungen bzw. bei Aufnahme der Oszillogramme die Standard Einstellungen des ProfiTM benutzt und lediglich den Trigger auf den Teilnehmer eingestellt. An der gleichen Messstelle, getriggert auf einen anderen Teilnehmer wie bspw. die CPU oder einen anderen Slave, bekomme ich gute, rechteckige Flanken. Du liegst auch mit deiner Vermutung richtig, dass dies an dieser Messstelle der einzige auffällige Teilnehmer ist. Der Qualitätswert weicht zwar nicht viel von den anderen ab, aber ist doch um die 300 bis 400 niedriger. Fehltelegramme habe ich bisher nicht gehabt. Zur Zeit läuft die Anlage "noch" ohne Ausfälle.
ich werde das evtl. bei nächster Gelegenheit mal testen...

Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich mich mal telef. bei euch melden...

DAnke schonmal ;)

Liebe Grüße
 
Uraltes Elektroniker-Sprichwort: wer mißt mißt Mist ... ;)
ganz besonders wenn man sich auf "intelligente" Meßgeräte verläßt.

Harald
 
Nebenbei:

Wo ist denn die ursprüngliche Frage geblieben? Bei mir ist der
Nummer #1 angezeigte Beitrag schon eine Antwort, die Frage
von Andrew Scalon fehlt.
 