-> Hier kostenlos registrieren
Profinet über PowerLAN/Powerlink. Verbindung vorhanden, CPU->PN Teilnehmer geht nicht
Hi,
es geht um eine Brunnensteuerung. Aufgrund einer Öffentlichen Straße kann kein Kabel verlegt werden, somit habe ich eine Verbindung per PowerLAN hergestellt.
Soweit ist die Verbindung auch gut (90 Mbit/s Tx und 100Mbit/s Rx) und der Zugriff auf den Profinet Teilnehmer möglich. Leider baut die CPU keine Verbindung auf bzw. ab und an geht es aber nur für eine Dauer von ~500ms. Unter Erreichbare Teilnehmer und beim Überprüfen des Profinet Namens, gibt es keinen Fehler. Bei der Diagnose des Teilnehmers, kann dieser nicht gefunden werden.
Woran kann das Liegen?
Synchronisieren sich die CPU und der PN Teilnehmer irgendwie?
Gibt es dabei eventuell Zeitliche Probleme, quasi ein Timeout?
Wie kann ich die Zeiten verändern bzw. Überprüfen?
Technische Daten
CPU: S7 315-2DP/PN
Profinet Teilnehmer: Murr Cube 20 BN-PNIO
PowerLAN: dLAN 200 AVpro DINrail Powerline Adapter
Switche: Unmanaged
Folgendes habe ich bereits probiert:
Hi,
es geht um eine Brunnensteuerung. Aufgrund einer Öffentlichen Straße kann kein Kabel verlegt werden, somit habe ich eine Verbindung per PowerLAN hergestellt.
Soweit ist die Verbindung auch gut (90 Mbit/s Tx und 100Mbit/s Rx) und der Zugriff auf den Profinet Teilnehmer möglich. Leider baut die CPU keine Verbindung auf bzw. ab und an geht es aber nur für eine Dauer von ~500ms. Unter Erreichbare Teilnehmer und beim Überprüfen des Profinet Namens, gibt es keinen Fehler. Bei der Diagnose des Teilnehmers, kann dieser nicht gefunden werden.
Woran kann das Liegen?
Synchronisieren sich die CPU und der PN Teilnehmer irgendwie?
Gibt es dabei eventuell Zeitliche Probleme, quasi ein Timeout?
Wie kann ich die Zeiten verändern bzw. Überprüfen?
Technische Daten
CPU: S7 315-2DP/PN
Profinet Teilnehmer: Murr Cube 20 BN-PNIO
PowerLAN: dLAN 200 AVpro DINrail Powerline Adapter
Switche: Unmanaged
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Netzwerkkabel Adern durchgemessen ob richtig aufgelegt
- Zugriff auf Netzwerkteilnehmer am Ende des PowerLAN Adapters getestet. Verbindung sehr gut
- Profinet Teilnehmer angepingt (5ms Min / 13ms Max / Durchschnitt 5ms)
- Profinet Teilnehmer ohne PowerLAN Adapter Betrieben, Verbindung wurde sofort aufgebaut
- Profinet Teilnehmer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und Namen per Simatic Manager vergeben