"Slave-Adress"-Vergabe im Profibus-DP mit Klasse 2-Gerät

Supervisor

Level-1
Beiträge
93
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Experten,

folgende Frage:

Ist es möglich, an einem Profibus-DP, dem Slavegerät direkt mit einem Klasse 2-Gerät die "Slave-Adresse" zu vergeben?
Konkreter:
Ist es möglich, den Programmieradapter (MPI/DP) von Siemens für die S7-SPSen (PC Adapter V5.1, RS232 <-> MPI/DP) direkt an den Profibus bzw. an das Slave-Gerät zu koppeln und dem Slave seine "Profibus-Station-Adress" zu vergeben?

Weiß jemand, ob das möglich ist und vor allem WIE???

Danke!
 
Profibus Slave adresse vergeben

Meiner ansicht nach geht das nur mit einem CP 5611, da dieser als PC Master arbeiten kann.

Ich selber vergebe für MTS drehgeber mit dem CP 5611 die Adressen bei einer Inbetriebnahme.

Step 7 Zielsystem --> Profibus -->Profibus Adresse vergeben

Funktioniert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort!
Ich habe mittlerweile auch erfahren, dass es mit dem "PC Adapter" nicht geht.
Dafür mit folgenden CPs:

MPI-ISA Card
MPI-ISA on board
CP 5411
CP 5511
CP 5512
CP 5611
CP 5613
CP 5614
 
Zurück
Oben