Hallo

Wollte mich erkundigen inwieweit die Saia Protokolle mit anderen Geräten kompatibel sind.
Eine PCD3 arbeitet als TCP/IP Gateway und kommuniziert mit 4 PCD2 über Saia S-BUS, nun müsste ich diese mit einer gängigen Softsps bzw. Feldbus Controller vernetzen.
Codesys/Beckhoff unterstützen wohl keinen S-Bus/S-Netweshalb ich fragen wollte ob der Profi-S-Net wie ein Profibus gelesen werden kann?
Es geht um die Erweiterug einer Anlage die warscheinlich mit Profinet umgesetzt wird.
 
Profi-S-Net setzt lediglich auf die Profibus Transport Schicht auf, das Protokoll ist weiterhin S-Bus.
Fremdsteuerungen Siemens, Beckhoff, etc. können erstmal keinen S-Bus - das müsste man ihnen erstmal beibringen.

Da die PCD3 bereits eine Ethernet-Schnittstelle hat, und die Erweiterung ebenfalls auf Ethernet (Profinet) aufsetzt, würde ich eine Ethernet-Kopplung vorschlagen.

Am einfachsten wird das vermutlich mit Modbus/TCP realisierbar sein - das hat die PCD3 bereits Onboard - bei Beckhoff bzw. Codesys sollte das auch kein Problem darstellen.
 