-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben eine 151-8 PN/DP CPU mit einem Profibus Master Modul 6es7138-4HA00-0AB0. Externe Peripherie sind FU´s. GSD Datei ist eingelesen und die Slaves (erst mal nur einer) sind in der Hardwarekonfig. angelegt und über Profibus verbunden. Wir haben keinen Busfehler auf der CPU und auch der FU zeigt an, dass die Profibus Kommunikation o.k. ist. Trotzdem bekomme ich über die Eingangsbytes keine Werte bzw. geschriebene Daten über die Ausgangsbytes kommen nicht am FU an.
Wir haben einen externen Profibus Master Simulator, hierüber kann ich den FU steuern bzw. bekomme Daten. Also muss das Problem bei der S7 liegen.
Müssen hier irgendwelche OB´s aufgerufen werden, damit die Profibus Kommunikatiuon funktioniert?
 
Hi,

wie greifst du den auf den FU zu nd welche Adresen verwendest du?
Wenn die adressen außerhalb des prozessabbildes liegen und du mittels %I oder %Q zugreifst werden keine Daten ausgetauscht.

Gruß
Christoph
 