Datenaustausch Profibus Slave

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ANo hat recht ohne Master geht es nicht.

Aber ich kann mir schon vorstellen was Du willst, wahrscheinlich willst Du zwei IM151CPU untereinander verbinden oder so etwas ähnliches.
Wenn Du das machen möchtest musst Du mindestens einen Master definieren. Die normale IM151CPU kann aber nur als Slave projektiert werden, entweder brauchst Du eine entsprechende Masteranschaltung für die IM151CPU oder eine dritte CPU die den Masterteil übernimmt. Ich gehe jetzt mal von dem letzten Fall aus.
Alle drei CPU’en müssen sich in einem Projekt befinden. Öffne den Hardwaremanager von der Master CPU und fügen die anderen beiden Station mit „bereits Projektierte Stationen“ als Slave ein. Jetzt kannst Du einen Datenverkehr zwischen der Master CPU und den zwei Slaves projektieren, dass wolltest Du aber ja gar nicht. Es ist jetzt aber auch möglich eine „Querverkehr“ zwischen den beiden Slaves zu projektieren, ohne das Du in der Master CPU die Daten umladen musst.
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken und habe nicht allzu viele Fehler in meiner Beschreibung, ist schon eine weile her das ich etwas ähnliches versucht habe, aber prinzipiell müsste es so möglich sein.
 
Zurück