Ich habe eine 315-2DP zusammen mit einer CP343-1 (PROFINET). An der CP ist eine T&R Geber des Typs CE65M angeschlossen. Ich kann auch mit dem PNIO_RECV den aktuellen Ist-Wert vom Geber lesen. Wie kann ich jedoch dem Geber einen PRESET senden? In der Anleitung steht, das ich hier für den SFB53 nutzen kann/soll. Jedoch funktioniert das bei der Kombination mit der CP nicht.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit oder wie muss ich den SFB konfigurieren ?
Ich verwende TIA v13 SP1 als Projektiersoftware.
UPDATE:
Habe das Problem jetzt mit PNIO_RW_REC (FB52) gelöst. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der SFB53 zusammen mit der CP343-1 nicht möglich. Oder sehe ich das falsch ?