Hallo!
Wir hatten in einer Anlage 2 95-U als Slaves an einer IM308C. Datenverkehr nur von Slaves zum Master, lief alles einwandfrei.
Die Slave-SPSen wurden sukzessive von S5 auf S7 getauscht (S7-314 mit TIA programmiert).
Nach dem ersten Austausch lief auch noch alles einwandfrei.
Nach dem zweiten Austausch hatten wir keinen Datenverkehr mehr, sprich: Die PEWs im Slave waren eingefroren.
An der IM308-C war kein Busfehler angezeigt worden, die Slaves zeigten auch keinen Busfehler an.
Slave Adressen und Busprofil stimmen.
Wird ein Slave abgezogen, läuft der andere einwandfrei (geht in beide Richtungen)
Hat jemand eine Idee?