Routing: PG->über PanelPC->CPU

volker

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
5.805
Reaktionspunkte
1.027
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe hier ein PG (IP:126.x.y.1) im Firmennetz. Die Anlage hat ein Panel-PC mit 2 Netzwerkkarten. Nr1 hängt am Firmennetzt mit der Adresse 126.x.y.10.
NR2 hängt am Anlagennetz mit der Adresse 192.168.1.10. Die CPU(WinLC RTX EC) der Anlage hat die IP-Adresse 192.168.1.1.

Ist es möglich über den Panel-PC zur CPU zu routen?
 
Hi,

ist der Panel PC im Project vorhanden und beide Netzwerkkarten projektiert? Wenn ja sollte das S7-Routing funktionieren.
Welche SW ist auf dem Panel PC installiert?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Panel pc ist im netpro drin. aber nur die hmi ie. wie bekomme ich die 2te netzwerkkarte dort rein?
BS ist win XP und dort läuft eine wccf2008 runtime.
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.jpg
    Zwischenablage02.jpg
    30,5 KB · Aufrufe: 18
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Volker,

ganz sicher bin ich mir in deinem Fall nicht. Aber ich glaube, der PC mit der Flexible RT muss als PC-Station konfiguriert werden, nicht als HMI-Station. Und wahrscheinlich muss auf dem PC Simatic-Net installiert sein. In meinen Fällen läuft neben Flexible eine WinLC RTX auf dem selben PC. Die zweite Ethernetschnittstelle ist als Slot der WinLC RTX konfiguriert.

Gruß, Onkel
 
hört sich nicht so gut an. simatic-net ist installiert
siehe Bildchen.

warum bei netzwerkkarte anlagennetz 192.168.2.1 als Gateway eingetragen ist kann ich im mom nicht nachvollziehen.
im netpro gibt es kein netz mit dieser ip-range.
aber wie ich jetzt das wo und was einstellen kann entzieht sich meiner Kenntnis

kann man das evtl was mit
route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 Gateway???
machen?
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.jpg
    Zwischenablage02.jpg
    41,5 KB · Aufrufe: 19
  • Zwischenablage03.jpg
    Zwischenablage03.jpg
    39,1 KB · Aufrufe: 15

Das würde aber Tür und Tor für alle öffnen, die Trennung zwischen Firmennetz und Anlagennetz wurde ja nicht umsonst gemacht, und ob die IT da dann auch so schmerzfrei ist den Gateway zuzulassen bezweifle ich schon sehr.

Ich hätte jetzt einfach versucht die 2te Netzwerkkarte ebenfalls als IE Allgemein in der Station zu projektieren, dann sieht Step7 diese beide Netzwerkinterrfaces und ein S7-Routing sollte funktionieren.

Gruß
Chtristoph
 
Ich hätte jetzt einfach versucht die 2te Netzwerkkarte ebenfalls als IE Allgemein in der Station zu projektieren, dann sieht Step7 diese beide Netzwerkinterrfaces und ein S7-Routing sollte funktionieren.
das hab ich probiert. es kommt die meldung, dass nur 1 ie allgemein verwendet werden darf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das würde aber Tür und Tor für alle öffnen, die Trennung zwischen Firmennetz und Anlagennetz wurde ja nicht umsonst gemacht, und ob die IT da dann auch so schmerzfrei ist den Gateway zuzulassen bezweifle ich schon sehr.

Natürlich muss ich dann meine Netzwerke entsprechend konfigurieren, dass nicht alles offen ist. Grundsätzlich hebe ich die Trennung doch auch mit SIMATIC NET auf, oder wirkt das S7-Routing technisch gesehen anders, als eine Firewall, die nur die S7-Protokolle durchlässt?
 
Hallo,

ja S7 Routing lässt nur S7 Kommunikation zu, kein TCP/IP oder gar IP Gateway das ist das schicke an der Sachen.
Auf einer Station mit S7-Routing kommst du auf die Teilnehmer dahinter mit Step7 anber nicht mit einem beliebigen LAN Teilnehmer über TCP/IP etc.

Gruß
Christoph
 
Der Panel-PC kann leider nicht mit Softnet S7 verwendet werden für S7-Routing.
Grund: Simatic Softnet kann nur 1 mit Netzkarte konfiguriert werden. Wenn mehrere Netkarten benötigt werden, braucht man Hardnet Karten und Simatic Hardnet Software.

Die Lösungen: Entweder TCP/IP-Routing in Windows aktivieren (wie Slaine's Vorschlag), oder ein gewöhnlichen Router verwenden.
In jeden Fall muss man mit IT verabreden was man macht.
 